最近开发一项目,采用地源热泵做采暖制冷用,同时提供生活热水,请教各位,地源热泵机组(带热回收)提供的生活热水能达到60度吗?需要在生活热水系统再增加热水器吗?
最近开发一项目,采用地源热泵做采暖制冷用,同时提供生活热水,请教各位,地源热泵机组(带热回收)提供的生活热水能达到60度吗?需要在生活热水系统再增加热水器吗?
2楼
:lol
回复
3楼
夏天绝对没问题,冬天就难说了,要看冬天制热温度是多少了。
回复
4楼
采用地源热泵或空气源做采暖制冷用,同时提供生活热水,空调制冷的时候可以使用,但到空调制热的时候,就没热水了,需要设一套备用的热源给生活热水使用
回复
5楼
同上。需要辅助加热系统。据说地源热泵热水可达到40~50度之间。
回复
6楼
说的不对啊朋友,冬天制热时,热泵机组会有近一半的能力闲着,完全可以用来制热水。
回复
7楼
有利于热平衡
回复
8楼
:victory: 顶一下
回复
9楼
冬天是个问题~
回复
10楼
需要辅助加热系统
回复
12楼
冬天制热时,热泵机组会有近一半的能力闲着,完全可以用来制热水。
回复