发电机电压突然下降再突然上升问题
william.lau
2005年10月29日 08:40:43
来自于电站工程
只看楼主

本公司外资企业,自备热电厂,青岛6000KW机配湖北南银WLT-98A励磁系统,运行时间近3年。发电机出口电压10.5KV,近段时间经常出现无缘无故的突然降电压再强行励磁升电压现象(最低电压降到8.2KV,然后在1两秒钟的短暂时间内自动恢复到运行额定值10.5KV)。 由于电压的突然降低,造成变频器设备全部过流跳闸。但该励磁装置改为手动运行时没有该种现象。不知什么原因?如何解决?请各位兄弟姐妹多多指点。

2005年10月29日 08:57:28
2楼
在自动调整励磁单元找问题吧。
回复
ljparadise@co163
2005年10月30日 00:22:28
3楼
出现无缘无故的突然降电压再强行励磁升电压现象,而励磁装置改为手动运行时没有该种现象。问题出在励磁调节器上,检查励磁调节器自动调节回路部分,看是否为励磁调节器元器件性能下降。
回复
tnmgfu
2005年11月25日 16:16:06
4楼
肯定是励磁系统自动调节器出现故障.
回复
shliping
2005年12月20日 01:22:02
5楼
把所有的插件,拔插清扫一遍,接线紧一遍,PT回路查查,工作电源测一下。
因为还可以运行,只能想出这些可能来。
回复
henryqi71
2005年12月20日 11:05:59
6楼
试试ABB的厂用电快切装置吧
010-88861791,齐洪
回复