消火栓管道和喷淋管道要不要加保温防结露????
danguoyang
Lv.3
2005年10月29日 07:09:40
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
要不要?谢谢!
要不要?谢谢!
免费打赏
little_strong
2005年10月29日 12:38:27
2楼
应该跟当地最低气温有关吧,像北方地区,有时不光是保温,还要采取其他技术措施(如电伴热、室内采暖等)
回复
小小法师
2005年10月29日 13:32:00
3楼
我在南方,没做过保温防结露措施。一般只做防锈处理。
回复
junhua-xu
2005年10月29日 17:22:26
4楼
不要,因为其实是死水!不象生活给水管道!
回复
相关推荐
管道在什么情况下必须做保温和采取防结露措施?
建筑给排水
2007-12-21 08:43:32
冷水和热水管道的保温和防结露措施是一样的吗?
建筑给排水
2007-12-15 21:33:41
求图集《管道和设备保温、防结露及电伴热》
市政给排水
2006-09-20 14:58:10
请教,给水钢塑管如何做保温防结露?
建筑给排水
2006-02-21 17:26:54
吊顶内喷淋管道防结露保温层外是否需要刷防火漆?
建筑消防给水
2006-02-14 11:15:21
消火栓管道和喷淋管道要不要加保温防结露????
建筑给排水
2005-10-29 07:09:40
特急求《管道和设备保温、防结露及电伴热》电子版本
建筑给排水
2005-07-21 10:52:46