循环水温度怎么才能将到25度
ll250447181
2010年07月20日 12:48:31
只看楼主

现在有有个大设备进水温度要求35以下,但还有两个小设备要求进水温度25,现在我们这能提供的水源温度就30度呢,,,,请各位想想办法从设备出来的水温最高时有48度

现在有有个大设备进水温度要求35以下,但还有两个小设备要求进水温度25,现在我们这能提供的水源温度就30度呢,,,,请各位想想办法
从设备出来的水温最高时有48度
免费打赏
mch0405
2010年07月20日 14:39:15
2楼
:) 具体点,什么用途的设备,有图纸没有
回复
licy688
2010年07月20日 20:45:29
3楼
加冷却设备,如空调的冷却塔
回复
版专攻
2010年07月20日 23:26:59
4楼
:) 什么设备?一般冷却水最低只能比湿球温度高2度左右,有些设备厂家随便提的,看看什么设备,在沟通下!
回复
sybxbjb
2010年07月21日 13:07:02
5楼
设备冷却水的出水温度比进水温度高,循环使用要有一个降温过程。必须要弄清楚循环流量才能选择最经济易行的降温方式。
回复
gps982
2010年07月21日 14:24:41
6楼
但用冷却塔是不能达到如此低的温度的,4#说得对:冷却水最低只能比湿球温度高2度左右。沟通以下吧,不行就上制冷机。
回复
guanfengchen
2010年07月21日 17:17:04
7楼
用冷却塔在最热月的时候是达不到你25度这个温度的,你要用冷冻机来制冷
回复
hky1987
2010年07月21日 23:51:15
8楼
用冷冻机吧
回复
ysd-1980
2010年07月22日 07:56:05
9楼
现在有有个大设备进水温度要求35以下,但还有两个小设备要求进水温度25,现在我们这能提供的水源温度就30度呢,,,,请各位想想办法
从设备出来的水温最高时有48度
回复
ysd-1980
2010年07月22日 07:57:38
10楼
但用冷却塔是不能达到如此低的温度的,4#说得对:冷却水最低只能比湿球温度高2度左右。沟通以下吧,不行就上制冷机
回复
zjk371
2010年07月22日 08:28:49
11楼
从循环水冷却理论我们知道,冷却塔出水温度逼近度一般取5度为宜,湿球温度实际就是靠空气冷却的冷却极限,越逼近湿球温度越难,设备负荷将大幅增加,因此能否将循环水温度降到25度,其实要看项目所在地区的情况,即当地的湿球温度是否在20度以下。按不保证5天的平均湿球温度计算,中国也只有在高纬度的内蒙、青海、新疆、甘肃、西藏这些西北地区才能达到,另外还有昆明,在发达的中东部地区都无法靠常规的空气冷却做到。所以你看,循环水温度要求25度其实不符合中国的基本国情,这应该是设备厂家不太懂给排水专业的这种水量却理论的缘故,我也经常遇到过,这不只是一次,而且将来也会有很多次。我处理的办法一般是这样,让设备厂家重新核算换热量,调整冷却水温差或循环水流量,根据Q=cm△t,在保证换热量的情况下,水的质量和温差是可以调整的。这种情况,靠其它强制制冷是不合算的。以上是个人的经验之谈,欢迎指正。
回复

相关推荐

APP内打开