消防报警系统的二次深化设计的几点体会
cwq123
cwq123 Lv.3
2005年10月28日 23:50:13
来自于防雷减灾
只看楼主

1、消防报警按选定的产品重新布置。2、消防报警设计全部按实际尺寸布置。3、完善各种设备的剖面图设计。这几点,也许与设计院的做法不同,欢迎大家能提出建议,设计更能满足施工的需要。

1、消防报警按选定的产品重新布置。
2、消防报警设计全部按实际尺寸布置。
3、完善各种设备的剖面图设计。
这几点,也许与设计院的做法不同,欢迎大家能提出建议,设计更能满足施工的需要。
免费打赏
皇城刀哥
2007年04月24日 23:12:00
12楼
6楼的哥们设计院可不轻松啊,我天天加班到12点哦,活太多啦,忙不过来啊。同意10楼的说法,设计院要是作的很细是很累的,所以我常常加班到12点啊,要是对付只是敷设图给留出位置会轻松一些。
回复
tsyyhp
2007年04月25日 08:20:27
13楼
设计院可不轻松啊!!!!!!!!责任也重!
回复
tsyyhp
2007年04月25日 08:24:34
14楼
本来就应该集成商做的,或许是先招标集成商。
回复
皇城刀哥
2007年05月13日 20:17:11
15楼
这都是TMD甲方造成的,甲方先指定产品不就的得了,甲方也真笨,先找几家比个单价不就把价格大致定下来了,然后找设计院做个有针对性的设计,省得设计院不愿意做,施工商赶紧忙着做,甲方天天催着做,能出高质量的图纸吗?竟做一些重复劳动,难道知识就这么不值钱?赞成4楼的说法,这都是甲方不懂工程管理造成的,如果我是甲方老板,要什么细化设计?直接就由设计院一步到位,关键是现在大多数设计院只会套标准图,不用脑子做设计,混饭吃,哈哈,本人也是设计院的,看的多了!养成了一些设计院的设计人员一知半解的就套标准图做设计,如果按照设计院的图纸做设计,还不是到处是220V交流电满控制室跑,左一排又一排的指示灯,重复的地方多了,主要是设计院还没有扎到产品里,把产品研究透。因为,总有个二次设计在那顶着,有靠头,一旦把这个念想去了,全TMD傻了。顺便说一句本人在设计院呆过近14年,做工程商也有7年了。见过不懂工程管理的甲方无数。
回复
tgh_tgh_tgh
2007年05月14日 10:56:05
16楼
工程项目实施“代建制”就可以解决这些“扯皮”现象了,实施公开招标,设计施工一条龙,可以解决重复劳动问题。
回复
皇城刀哥
2007年05月14日 19:06:21
17楼
哈哈,今天有来了一个炸药库消防设计,甲方口头指定了一家产品,耍滑头,要是觉得产品好就直接写在开工报告里,或者现在会议纪要里,一旦将来产品有了问题也好交代。
回复
chenhao6354731
2007年11月01日 20:31:07
18楼
施工再快也没甲方变更快~~~只要甲方给钱再苦也无所谓!!!!

关键是TMD真精
回复