排油烟设备的排风量
nanwei75@co163
2005年10月28日 23:23:10
来自于大气治理
只看楼主

最近,遇到一超市要求做油烟处理,排油烟区分为:烘烤区、蒸面食区、烹饪区。不知根据什么来计算各区的排油烟量(风量)?如要达到国家排放标准,仅设油烟净化器可行吗?那位做过,请指点一二,不胜感激!

最近,遇到一超市要求做油烟处理,排油烟区分为:烘烤区、蒸面食区、烹饪区。不知根据什么来计算各区的排油烟量(风量)?如要达到国家排放标准,仅设油烟净化器可行吗?那位做过,请指点一二,不胜感激!
免费打赏
cjd8818
2007年09月09日 08:33:23
12楼
实际与按照灶头来估算的差很多
回复
jsyzshl
2008年09月17日 09:51:27
13楼
按照设备总排烟量的1.1+新风选
回复
cby24
2008年12月04日 09:49:12
14楼
个人认为,在超市要注意空调的送排风,一般空调的送风〉排风,略为正压;而在油烟排烟区域我们一般设置略为负压,所以既要考虑空调的送排风对排油烟的干扰,同时注意排油烟风量过大会致使空调送风的能耗增大。
回复
黑山老妖10086
2017年06月08日 16:45:16
15楼
不错的资料 谢谢 学习了
回复
赤木水火土
2017年10月09日 09:22:28
16楼
第三个富商大贾
回复
co1507691204731
2017年10月11日 15:14:15
17楼
应该根据现场情况,计算风量和风压值,然后专业设计管道走向,需要多大风量
回复
ennio7
2017年10月18日 15:34:22
18楼
aceeks 发表于 2006-8-1 16:50 二楼的朋友说的怎么看不懂啊,"B:热源直径;H:热源到计算断面的距离;Z:点热源到计算断面的距离 L …你信不信,他自己都搞不清楚这个公式的内容,他是抄的资料上的,设计餐饮油烟油污的抽风量,是根据灶头的尺寸大小设计抽风量(综合顶吸罩的抽风风速设计),现在国家对餐饮油雾排放有明确要求,2mg/m3,要求比较高,如果是单独采用静电设备治理,那必须要考虑到静电油雾净化设备油雾的入口浓度要小于25-50m3/h,如果大于这个浓度,处理后的排放不能满足最新标准,必须加装辅助手段减少入口浓度的问题。
回复
zzllss521
2017年11月15日 15:40:57
19楼

设备左侧为进风口方向,废气的温度控制在80°C以下左右。因为温度太高会影响净化设备和设备使用寿命。净化器安装在风机前面,净化器前端应该有水喷淋降解有机废气中的大型颗粒,以保证净化器内部洁净度和使用年限和延长维护时间。净化器如安装在支架之上时,应与支架紧固连接;净化器与排风管道之间的连接必须密封;净化器可
回复
hbchenliyi
2017年11月16日 16:13:24
20楼
还是不明白所以,有权威的吗
回复