我记得我们一般算冷却塔的补水量,漂水率一般都取 1%~2% 来算, 但我看到几个厂家的产品时晕了,他们的产品都是小于0.01% 有的还小于万分之一了,吓我一跳!这是怎么回事啊, 我用计算了一下,如果不考虑显热换热,只用潜热来算,要达到5度温差,也差不多1%漂水才合理啊。 厂家怎么定的漂水率??
这是怎么回事啊, 我用计算了一下,如果不考虑显热换热,只用潜热来算,要达到5度温差,也差不多1%漂水才合理啊。 厂家怎么定的漂水率??
我记得我们一般算冷却塔的补水量,漂水率一般都取 1%~2% 来算, 但我看到几个厂家的产品时晕了,他们的产品都是小于0.01% 有的还小于万分之一了,吓我一跳!这是怎么回事啊, 我用计算了一下,如果不考虑显热换热,只用潜热来算,要达到5度温差,也差不多1%漂水才合理啊。 厂家怎么定的漂水率??