10kv两路进线电源需不需要互锁
zengzy
zengzy Lv.2
2005年10月28日 14:57:17
只看楼主

最近参考一份别的单位10kv高压柜招标的技术协议,设计方案是单母线分段,两路进线。协议里规定了一条是两路进线电源和母联柜之间要做到互锁,就是同时只允许一路电源和母联柜投入运行,而且还不允许自投。关于这点我有点疑惑,如果是这样,那么如果上级部门要检修一路进线电源时,而单位正好在用这路电源,那就需要将进线电源倒换一下,由于互锁的关系,我岂不是非得先停掉母联才可以送上另一路电源,这样总有一段负荷要掉电。

我想请问各位高手,是否有什么标准或规范在这方面有什么要求?
免费打赏
ccxxjj
2005年10月28日 16:30:22
2楼
没有什么标准或规范在这方面有什么要求,两路进线电源和母联柜之间要做到互锁是地方电力部门对用户的要求,目的保电网的安全.如果两路进线电源都是自己上级的变电所的出线,就可作闭环切换.如果开环切换确实有很大的危害,可向地方电力部门审请闭环切换.
回复
ybtyzhangqi
2005年10月28日 20:05:46
3楼
供电局的要求可能是有道理的,一般来说高压侧不设置联锁,除非你们的两条进线电源是从不同的系统供电,所以不能环网运行,既母联并列的时候,两条电源不能同时供电,所以要设置进线与母联互锁,防止事故的发生
回复
fish_hao
2005年11月02日 16:41:54
4楼
你们被涮了,花了钱买了设备却成了摆设,不允许并列是因为供电局提供的两条进线是来自不同的电源系统,可以要求他们换一换,要来自同一电源系统的2 两条进线,
回复
fish_hao
2005年11月02日 16:42:44
5楼
你们被涮了,花了钱买了设备却成了摆设,不允许并列是因为供电局提供的两条进线是来自不同的电源系统,可以要求他们换一换,要来自同一电源系统的2 两条进线,
回复
nry2003
2005年11月04日 16:13:02
6楼
双电源在没有检同期的情况下并列会引起系统的震荡,联锁是没错的!但不用备自投就会导致部分负荷短时间的断电。这是一对矛盾,就看如何取舍了
回复
jia-1979
2005年11月04日 17:36:29
7楼
两路进线和母联有互锁是对的,平时应该是母联断开,两路电源独立供电,需要检修一条回路时把一条断开母连合上,要不要分段干吗?
回复
gdjywxp
2005年11月04日 22:34:21
8楼

人家是一工一备的运行方式.你怎么把人家弄成一主一备的分段运行方式拉.
不用备自投这样总有一段负荷要掉电是不可避免的
回复
fish_hao
2005年11月05日 23:20:33
9楼
用两个不同的电源时不能实现真正意义上的不间断供电的,如果你们有很所一级符合,建议你们要求供电局给你们上来自同一电源不同母线上的双回进线。
回复
move2013
2005年11月07日 22:29:52
10楼
主要是看你是啥性质嘛。
回复