仓库消防,请各位前辈指正
anhuifuyang999
2010年07月19日 16:37:52
只看楼主

图纸简介: 仓库消防,请各位前辈指正 附件名:20107191279528672183.zip 文件大小:136K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

仓库消防,请各位前辈指正



附件名:20107191279528672183.zip

文件大小:136K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
ley
2010年07月19日 20:05:24
2楼
1、要交代清楚仓库储存货物种类、层高;
2、消火栓布置要两股水能保护的到
回复
ley
2010年07月19日 20:11:31
3楼
3、室外阀门设置太多;
4、消防水泵接合器可不设;
5、多看《建筑设计防火规范》。
回复
ley
2010年07月19日 20:35:57
4楼
6、双阀双出口栓在此不能用