跪求各位大虾
yjfcuv2008
yjfcuv2008 Lv.5
2005年10月27日 20:34:55
只看楼主

我公司安装了两台55KW的IS泵,一台22KW的IS泵,各自有一条DN250的吸水管,共用一条出水管.其中一台55KW的水泵(A),及一台22KW的水泵(B)安装有底阀,而另一台55KW的水泵(C)由于施工原因没安装底阀.目前出现了这种现象,正常运行时,A的电流是100A,C的电流是70A,.C的电流是28A,甲方不干了(据甲方说,C的水泵流量要小于A水泵的),说我们C水泵有问题,我们找了水泵厂的专家,专家过来后,听了听声音,说水泵没问题,水引水管有气体,经打压后,发现无漏气现象,后又检查出水阀门发现都可以完全打开,请问各位大虾,可能有什么故障?

我公司安装了两台55KW的IS泵,一台22KW的IS泵,各自有一条DN250的吸水管,共用一条出水管.其中一台55KW的水泵(A),及一台22KW的水泵(B)安装有底阀,而另一台55KW的水泵(C)由于施工原因没安装底阀.目前出现了这种现象,正常运行时,A的电流是100A,C的电流是70A,.C的电流是28A,甲方不干了(据甲方说,C的水泵流量要小于A水泵的),说我们C水泵有问题,我们找了水泵厂的专家,专家过来后,听了听声音,说水泵没问题,水引水管有气体,经打压后,发现无漏气现象,后又检查出水阀门发现都可以完全打开,请问各位大虾,可能有什么故障?
免费打赏
dgiz
2005年10月28日 00:13:26
2楼
说的有点乱呀!!如想解决还要再次说清楚才行!!!!
1.’底阀’是怎么回事?
2.正常运行时,A的电流是100A,C的电流是70A,.C的电流是28A???? 怎么两个C???
3."据甲方说,C的水泵流量要小于A水泵的’---能解释一下原因吗??
回复
jiu
2005年11月01日 09:46:13
3楼
底阀就是吸水的单向阀。
跟泵的流量扬程有关系。
c泵不能停,一停水就倒流了。
回复
dgiz
2005年11月01日 22:33:04
4楼
电脑还没好呀???????????????????????????是不是改名换姓不当版主了????我们在等你呢!!!!!!!!!再不出来提高版块的人气,这个版块有取消的可能了!!!!!!
回复
jiu
2005年11月02日 09:51:12
5楼

遙遙無期。今年沒有希望。明年自家買了。
回复
yjfcuv2008
2005年11月02日 23:07:45
6楼
这段时间这个水泵,把我的头搞大了,没时间上,不好意思.
回复
yjfcuv2008
2005年11月02日 23:08:22
7楼
B的是70
回复
yjfcuv2008
2005年11月02日 23:10:20
8楼
我公司安装了两台55KW的IS泵,一台22KW的IS泵,各自有一条DN250的吸水管,共用一条出水管.其中一台55KW的水泵(A),及一台22KW的水泵(B)安装有底阀,而另一台55KW的水泵(C)由于施工原因没安装底阀.目前出现了这种现象,正常运行时,A的电流是100A,C的电流是70A,.B的电流是28A,甲方不干了(据甲方说,C的水泵流量要小于A水泵的),说我们C水泵有问题,我们找了水泵厂的专家,专家过来后,听了听声音,说水泵没问题,水引水管有气体,经打压后,发现无漏气现象,后又检查出水阀门发现都可以完全打开,请问各位大虾,可能有什么故障?
回复
yjfcuv2008
2005年11月02日 23:12:29
9楼
现在情况搞明了,水泵厂把电机配错了,把45KW的电机当作55KW用了.但是用的是55KW的铭牌
回复

相关推荐

APP内打开