施工图审查专家研讨会纪要汇编
kanganbei
kanganbei Lv.12
2005年10月27日 20:19:03
来自于学生专栏
只看楼主

JGJ64-89    第3.3.3条 关于饮食建筑厨房的工艺设计问题。 此条为强制性条文,厨房的工艺一般在二次装修时进行设计,建筑施工图设计阶段在图纸中应按规范提出相应要求。JGJ37-87    第4.7.1条 建筑物内公用厕所、盥洗室、浴室等用房不应布置在餐厅、食品加工、配电及变电等有严格卫生要求或防潮要求用房的直接上层,如设有双层结构形成间接上层,并有良好的防水措施,是否可行? 设计中应避免出现上述情况,当确有困难时可采用双层结构并作“被褥式”防水处理(变配电除外)。

GB50096-1999   第4.3.4条 住宅卫生间采用双层结构处理是否能直接布置在下层住户的卧室、起居室(厅)和厨房上面。 不能。
GB50028-93    第7.7.7条 烟囱伸出坡屋面高度太高,对建筑立面影响较大,当设计选用防倒灌风帽时,能否适当降低一些? 住宅厨房小烟道可适当放宽,但烟道出口伸出屋面不得小于0.5m。
GB50096-1999        第4.2.5条、          JGJ50-2001          第7.1.2条 本条规定建筑入口设台阶时,必须设轮椅坡道和扶手,对于设置电梯的居住建筑的入口;在高差不大(小于150)情况下整个入口面宽度均设1:20坡道,可否不加设扶手。 建筑入口必须设轮椅通行平台和1:12的坡道。当高差小于300时坡道可不设扶手。不设入口平台,直接在门外设1:20坡道的做法不应采用。
GB50207-2002           第7.1.5条 本条为强制性条文,而同一内容“当平瓦屋面坡度大于50%时,应采取固定加强措施”的GB50345-2004第10.3.5条为一般性条文,如何判定。 按强制性条文判定。
GB50096-1999         第4.2.3条 住宅公共入口防坠落雨披最小设计宽度应为多少? 应超出上部阳台外缘0.6m。
JGJ37-87          第4.2.4条 工业建筑上人屋面是否要考虑女儿墙高度满足1050的要求。 本条文也适用于工业建筑。
GBJ16-87        第5.3.1   (二)条 一幢建筑一、二层为办公用房,三层以上为住宅。住宅部分有单独出入口并与办公部分有完全的防火分隔,二层部分可否套用第5.3.1条,即二层或三层办公部分每层面积小于500?,人数之和小于100人只设一个疏散楼梯? 不能套用。本条文仅适用二层或三层建筑。
1f6d47b887441a47d1e0.rar
64.9 KB
立即下载
设计猪
2005年11月25日 21:09:47
2楼
还真发现有不少问题和我犯的一样
回复
gtea-gtea
2006年04月06日 11:43:31
3楼
顶,非常有用!
回复
dysgtsczx
2007年05月31日 11:00:50
4楼
顶,顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶!
回复
jincong1978
2008年04月20日 21:33:34
5楼
好啊,顶一下
回复
see0
2008年07月01日 17:40:09
6楼
很好的材料,非常的感谢提供
回复
lz_6666
2008年07月11日 02:40:47
8楼
才开始干建筑,经验浅薄,谢谢大公无私,顶顶顶顶顶顶
回复
ljtspp
2008年07月27日 19:07:08
9楼
好资料!顶起啊!:lol :lol :lol
回复
lxm6586
2010年01月11日 09:15:07
10楼
分享自己的经验
回复
liangshuxing
2014年02月18日 15:16:45
11楼
这是审图公司的意见
谢谢楼主分享
回复
muzi_1987
2021年05月24日 10:43:42
12楼

好资料,谢谢楼主分享

回复

相关推荐

APP内打开