在很多补偿柜的一次回路上都加装了热继电器保护,这是否有必要,它是用来保护什么的?另外电抗器的如何选择,是必须的吗?谢谢!
在很多补偿柜的一次回路上都加装了热继电器保护,这是否有必要,它是用来保护什么的?另外电抗器的如何选择,是必须的吗?谢谢!
2楼
没必要的,他是用来做过载保护的(参照GB50227-1995)!电抗器的选择一般按照下面附图选择!
具体选多大电抗器还需要和现场情况而定!如3,5,7次谐波超标或只是纯粹的功率因数偏低等。
回复
3楼
非常谢谢:handshake :handshake ! 我也发现如果是电子式的基本没有作用,但如果采用了机械式的热继,它能对连接处的温升以及电容发生降容产生的3相发热不均衡可以起到一定的保护作用。从而提醒更换!不知道我的观点是否正确,请指教。
回复
4楼
同意~~~~~~~!
回复