双电源切换箱的问题
lingzhigang
2005年10月27日 17:14:52
只看楼主

新手请教一下:有几路电源要采用双电源,如:消防电梯、防排烟风机、防火卷帘等。可否在电房设置一个总的双电源投切箱,而不在末端设置。这样可省不少电缆。如不可以,为什么?

新手请教一下:有几路电源要采用双电源,如:消防电梯、防排烟风机、防火卷帘等。可否在电房设置一个总的双电源投切箱,而不在末端设置。这样可省不少电缆。如不可以,为什么?
免费打赏
石大头
2005年10月27日 17:26:08
2楼
显然是不可以的!你可以去查一下建筑消防规范!上面有强制性的规定!必须是在末端设置双电源投切换箱!!
回复
mage780705
2005年10月27日 18:13:56
3楼
必须在末端箱设置双电源箱,规范如此规定,再者,如果总箱的双电源出了问题,那可就头大了。
回复
设计走心
2005年10月27日 18:41:25
4楼
《高层民用建筑设计防火规范》9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。

一类高层建筑自备发电设备,应设有自动启动装置,并能在30s内供电。二类高层建筑自备发电设备,当采用自动启动有困难时,可采用手动启动装置。

条文说明:
9.1.2 本条是原条文的修改补充。

一、 保证发生火灾时各项救灾工作顺利进行,有效地控制和扑灭火灾,是至关重要的。大量事实证明,扑救初起火灾是比较容易办到的,当小火酿成大火后,控制和扑救难度增大,常常会造成重大经济损失和人员伤亡事故。对此,本条对消防用电设备的两个电源的切换方式、切换点和自备发电设备的启动时间作了规定。

二、 切换时间。对消防扑救来说,切换时间越短越好。据介绍,国外规定切换时间不超过15s,考虑目前我国供电技术条件,规定在30s以内。

三、 在执行中,有不少设计人员对原条文太笼统提出异议,即原规范条文规定在最末一级配电箱处自动互投是指全部消防设备还是指部分消防设备,不明确,如指所有消防设备,配电箱处均要求切换,实际上执行有困难,如:火灾应急照明和疏散指示标志就难以执行;还有最末一级配电箱是什么部位应明确。根据上述意见,故在本条作了修改。

第一,重点是高层建筑的消防控制室、消防电梯,防排烟风机等。

第二,切换部位是指各自的最末一级配电箱,如消防水泵应在消防水泵房的配电箱处切换;又如消防电梯应在电梯机房配电箱处切换,等等。

回复
xmhuli
2005年10月28日 08:25:22
5楼
规范如此,别只考虑省钱.到时候难受的可是你.
现在的设计是"以人为本",开发商是"利益最大化"
回复
lingzhigang
2005年10月28日 08:51:34
6楼
谢谢各位
回复
renshenghebi
2006年06月09日 16:11:04
7楼
正在学习中,谢谢!
回复
suntianzhi
2009年01月09日 16:54:34
8楼
正好遇到这个问题,谢谢解答!
又熟悉了高规了.
回复
爱芳的日子
2009年01月09日 20:27:11
9楼
必须在末端切换。。。。。。。