住宅:用电设备总容量为42KW,取cosa为0.8,Kx为0.8,则计算电流为63.8A,则取电源进线VV22-4*25,断路器整定值取100A,断路器的型号DZ20L-100/3, 审查意见说断路器整定值偏大, 采鸟问:怎么样来确定这个整定值和进线以及断路器的型号, 希望高手详细回答,菜鸟实在是太菜了; 还有隔离开关和防电涌保护器应该怎么来选? 谢谢!
住宅:用电设备总容量为42KW,取cosa为0.8,Kx为0.8,则计算电流为63.8A,则取电源进线VV22-4*25,断路器整定值取100A,断路器的型号DZ20L-100/3,
审查意见说断路器整定值偏大,
采鸟问:怎么样来确定这个整定值和进线以及断路器的型号,
希望高手详细回答,菜鸟实在是太菜了;
还有隔离开关和防电涌保护器应该怎么来选?
谢谢!
2楼
选择的一般原则:负荷计算电流小于断路器额定电流小于导线长期允许电流。
4*25mm2铜导线长期允许电流为91A,大于负荷计算电流63.8A是行的,但小于断路器整定电流100A,是不行的.这样设置,会造成线路烧毁时,断路器无法保护.
你应用4*35mm2的铜导线配100A的断路器或用4*25mm2的铜导线配80A断路器.
回复
3楼
采鸟问:怎么样来确定这个整定值和进线以及断路器的型号,
支持二楼说的,具体规范及原理知识,
推荐看 唐海主编建筑电气设计与施工一书。
回复
4楼
g17171717,你好,这个4*25mm2铜导线长期允许电流为91A那里可以查到啊??
回复
5楼
25的线不只91A吧?看你怎么敷设了。
回复
6楼
ding
回复
7楼
1) 由线路的计算电流来决定断路器的额定电流
(2) 断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流
(3) 按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力
(4) 按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍
(5) 按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者
回复
8楼
选择80A即可。
回复
9楼
谢谢大家,因为17171717说的最详细认真了,所以我把分送给他了!再一次谢谢大家
回复
10楼
对了,还有ybtyzhangqi,谢谢你们
回复
11楼
他不过是“复制”+“粘贴”而已。
回复