关于电能表的参比电压
金霸王
金霸王 Lv.7
2005年10月27日 13:06:34
只看楼主

0.4KV3相4线配电线路的计量,当需配电流互感器时,是否应选参比电压为3×57.1/100的电能表?

0.4KV3相4线配电线路的计量,当需配电流互感器时,是否应选参比电压为3×57.1/100的电能表?
g17171717
2005年10月27日 15:24:26
2楼
不明白说什么?配电流互感器只根据一次侧电流大小选择其比值。如50/5,100/5,....
回复
金霸王
2005年10月27日 20:58:54
3楼
查看了一下电能表厂的产品介绍,862-4 3×1.5(6)A 参比电压有3×57.1/100和3×220/380两种,
估计3×57.1/100的是配合互感器用的,3×220/380是直接用的.

但不知混用有可问题.
回复
金霸王
2005年10月27日 21:00:21
4楼


http://www.holley.cn/control/index.php?act=productinfo&showid=20&groupname=%B8%D0%D3%A6%CA%BD%B5%E7%C4%DC%B1%ED&npcolumn_id=24&npinfo_id=160
回复
xinxin0819
2005年10月28日 13:15:39
5楼
既然是0.4KV3相4线配电线路肯定是低压的了,直接入表就可以了。而参比电压为3×57.1/100的电能表,是用来测量高压线路的,这前后矛盾啊!电流互感器的比根据一次侧电流大小来选,跟你说的那个参比电压没有关系吧。
回复
金霸王
2005年10月29日 10:28:29
6楼
楼上意思是3×220/380的表的电压线圈直接接入380V的相线;3×57.1/100的表的电压线圈经电压互感器再接入高压。是这样吗?
回复
cqtino
2008年06月28日 19:06:29
7楼
概念混淆了,你这里用3×220/380的表就可以了,如果配用电流互感器,就选用1.5(6)或3(6)的3×220/380三相电能表就可以了,三相表1.5(6)或3(6)一般都是互感式的。3×57.1/100的电能表,一般用于高压计量。
回复

相关推荐

APP内打开