冲击电流
kjf64087968
2005年10月27日 10:46:04
只看楼主

短路电流是多少记不请,X/R=20。冲击电流是多少?这道题不知道怎么算;按R〈1/3X 时Kch=1。8; 若按配电设计手册P81表查Kch=1.85.不知道怎么算?

短路电流是多少记不请,X/R=20。冲击电流是多少?
这道题不知道怎么算;按R〈1/3X 时Kch=1。8;
若按配电设计手册P81表查Kch=1.85.
不知道怎么算?
免费打赏
sb
2005年10月27日 12:37:59
2楼
这题复习指导书公式错了,害我差点算错。
回复
sunyan4119
2005年10月27日 16:48:37
3楼
kch=(1.02+0.98e(-3*R/X)),经计算Kch=1.86
回复
cgxi286
2005年10月27日 17:16:12
4楼
2.55*I’’.
回复
supersuper
2005年10月27日 17:25:34
5楼
13.1
回复
凉笠
2005年10月27日 17:54:16
6楼
我记得:
按公式计算Kch=1.85
ich=13.1kA
回复
大鼻山
2005年10月27日 19:21:03
7楼

教材少个负号,可恶
回复
zxcvb20050701
2005年10月27日 19:26:37
8楼
这道题我也死了。。
回复
lengbing
2005年10月27日 20:47:17
9楼
有些人直接用2.55带进去,也蒙对了答案.
回复
senica
2005年10月27日 20:51:57
10楼
怎么能算蒙呢?比例是3的时候已经可以用2.55,当比例为20时,误差小得很了。不过我当时很怀疑这个结果,因好像和电压等级不相称,但是记不全题目了。
回复
diana1
2005年10月28日 17:26:24
11楼
同意楼上,我也是用的简化算法,记得当时四个答案里有一个,所以毫不犹豫就选了,估计是2.55x5=12.75kA,难道是错的啊??如果是这样,工程简化算法不算正确,而且用这个答案做陷阱,那就真搞不清楚出题目的人是什么本意了
回复

相关推荐