请教仪表参数设置
gaofeng-tu
gaofeng-tu Lv.3
2005年10月27日 10:14:27
只看楼主

变频器4~20mA输入至上润显示仪表,我才出道,请问要设置哪些仪表参数,先谢了。

变频器4~20mA输入至上润显示仪表,我才出道,请问要设置哪些仪表参数,先谢了。
免费打赏
ihf
2005年10月27日 15:13:34
2楼
请详细说明,比如变频器4~20mA信号在仪表上显示的量程、单位等。
回复
gaofeng-tu
2005年10月27日 15:28:05
3楼
谢谢,变频器输出4~20mA至仪表,仪表显示的是电机电流指示
回复
drag_1
2005年10月28日 11:22:15
4楼
首先设定变频器的模拟器的输出类型;电机电流
再次设定显示仪表的采集数据的方式;4-20ma;
然后:设定温度范围;比如最低,最高对应的温度值;
最后进行其他辅助设定;例如温度精度,采样平均/峰值/报警返回
回复
shkqwxj
2005年10月29日 16:52:04
5楼
首先确定选定的仪表可以接受的信号是4-20mA,变频器输出信号为4~20mA
再次设定显示仪表的上限限制值是电机的额定电流;
然后:设定PID,修正输入零点;
最后进行其他辅助设定;例如调节精度等就可以模拟显示电流了
能不能显示主要取决于你选择的仪表的功能
回复
ihf
2005年10月30日 11:27:51
6楼


显示仪表不需设定PID,也不需要设定调节精度.

首先变频器的模拟量输出及仪表输入类型必须都是4-20mA的,将仪表的量程设为:4mA对应于0(即0A),20mA一般对应于变频器的额定电流,必须仔细看一下变频器说明书,一般变频器的模拟量输出都是多功能端子,必须令输出端为对应变频器内部电流信号,可能还有模拟量输出系数要设节,具体要看不同的变频器.
回复
gaofeng-tu
2005年11月01日 14:32:29
7楼
谢谢几位,变频器输出4~20MA至仪表显示,不形成闭环,仪表只显示,无输出,设SLO为12,电流上下限就可以了,对吗
回复
xxxgggxxxggg
2005年11月01日 15:01:46
8楼
不论是上润数显仪表还是其他的数显仪表,一般都是用于指示某测量参数的.楼上几位谈到了变频器4~20mA的输出设置. 可能gaofen-tu想问的是显示仪表如何设置. 数显表上有"SET"按钮和"▲"、"▲"按钮等,用于内部参数设置。试举例说明:
1、若变频器输出的4~20mA信号对应的是0~100A的电流,那么0~100A是被测工程量的范围;
2、通过在仪表上对相应的量程进行设置,设置仪表接收到4mA时,其对应值显示0(A);设置仪表在接收到20mA时,其对应值显示100(A);
这种设置可以叫做量程的上、下限设置。
3、当仪表接收到相应电流信号时,就会显示相应的电流值。
4、这些设置在仪表的使用手册中应有详细说明。
回复
okswallow
2007年03月09日 22:19:07
9楼
感觉问题问的有点怪,其实说明书里应该有介绍的.参数设置好了就可以了。我想你可能关心的是有没有闭环控制或补正之类的问题吧.
回复
gao-yong-feng
2007年05月29日 13:21:04
10楼
这类仪表,看下说明书,一般很容易就搞定了,设置下输入类型及上下限就OK
回复

相关推荐

pkpm 中push模块参数设置
PKPM 2015-08-03 21:00:57
APP内打开