角柱为什么要全高加密?
zrxj1205
zrxj1205 Lv.7
2010年07月18日 14:37:52
只看楼主

抗震规范上规定:一、二级角柱要全高加密;异型柱规范规定:二、三级角柱要全高加密。查过很多资料,却不知道是为什么,烦请大家给指点一下!

抗震规范上规定:一、二级角柱要全高加密;异型柱规范规定:二、三级角柱要全高加密。
查过很多资料,却不知道是为什么,烦请大家给指点一下!
免费打赏
cszntd
2010年11月19日 14:27:42
62楼
以前还真没注意过,谢谢提醒
回复
poormanlee
2010年11月19日 14:48:10
63楼
角柱在整个结构体系里 抗扭作用明显,故对配筋率 配箍率要求提高
回复
hysmf
2012年02月24日 15:36:20
64楼
非常同意“剪力滞后现象”这种说法。因为在水平荷载作用下,翼缘框架中各柱轴力分布并不均匀,角柱的轴力大于平均值,中部柱的轴力小于平均值;为了减小这种剪力滞后,规范对角柱的要求会高很多!
回复
yangwuchong521
2012年02月24日 16:06:45
65楼
回复
zhaoqc2010
2012年02月24日 16:42:13
66楼
规范规定: 一、二级框架角柱:全高加密。有人说角柱受扭矩作用大,其实在平面刚性的假定下,平面内各柱受扭作用大小形同。但角柱有处于离质心最远处,位移相对较大,所受弯矩最大这是真的,且双向受弯,剪力都不会是最大的。之所以要特别照顾角柱,是因为角柱综合受理大,在弯剪扭的同时作用下,角柱还是最薄弱的。
箍筋的作用,1是提供抗剪、抗扭作用,2是约束混凝土提高抗压能力和变形能力,因此角柱的主筋和箍筋都要提高才对。(规范也是这么规定的)
回复
weibo_1426476847277
2016年05月24日 10:01:57
67楼
2016年05月24日 17:19:40
68楼
学习了....
回复
hillzj
2016年05月24日 22:23:15
69楼
谢谢楼主 学习了....
回复
牧羊人hero
2017年06月21日 15:05:01
70楼
这个??只是知道这么做,但是还不知道规范出处
回复
有颜如玉丶
2018年10月19日 16:47:15
71楼
高规6.4.6有柱箍筋加密范围中有说
回复