本工程在重庆,依据重庆市公共建筑节能标准商场人数按0.33p/m2,算出来的负荷指标122w/m2,而设计手册人数为0.6p/m2,算出来的负荷指标为255w/m2,本人认为255w/m2比较准确,但不按重庆市公共建筑节能标准计算审图那肯定是通不过的。请问各位都是怎么处理的?
本工程在重庆,依据重庆市公共建筑节能标准商场人数按0.33p/m2,算出来的负荷指标122w/m2,而设计手册人数为0.6p/m2,算出来的负荷指标为255w/m2,本人认为255w/m2比较准确,但不按重庆市公共建筑节能标准计算审图那肯定是通不过的。请问各位都是怎么处理的?
2楼
商场人数的确很难判断准确,按节能手册,可能偏低,按设计手册,可能偏高。
可以这么做,必须确定商场的用途和定位:
1、家具建材商场,就没有什么人,按0.1p/m2都可以;奢侈品商场稍微多点,但按0.33p/m2也偏大。
2、市中心综合商业大楼,可以一层按0.6p/m2;地下室和二层按0.5p/m2;三层按0.4p/m2,逐层递减。
3、如果是热闹的超市大卖场,那还是按设计手册吧,人流量有很多比较大的时候。
回复
3楼
谢谢指点,本项目性质是奢侈品商场,按0.33p/m2取,指标只有133w/m2是否偏小,人数的多少关系到新风量的大小,对负荷影响很大。本商场内有影院,影院人数是否按座位数确定?根据地方标准,地上部分即使满足自然排烟,也需要做机械排风与机械补风,这样做系统过于复杂,管道布置起来非常困难,能否把排烟与排风、补风与新风合用一套系统呢?
回复
4楼
奢侈品商场上有影剧院?这也很少见么,高档和奢侈还是2个概念,高档的人还是不少的,可按那个节能标准。
商场灯光负荷取大点,实际装修后,商品照明还是很厉害的,比节能标准里面的照明W数大多了。
影剧院的人数当然按座位数。
末端设计注意风量,不能按冷量直接选设备,设备标称冷量不是我们的设计工况。
回复
5楼
奢侈品商场的照明散热很大,一般取200w/m2以上
回复
6楼
感谢各位的经常回答,学习了。
回复
7楼
建议楼主综合考虑一下,不要取的太小。比如家具卖场虽然人少,但是家具散发的气味也是要排走的,这就需要补新风了。
有人说照明就200w/m2,我觉得不可能,照明一般40~60w/m2,加上动力也不超120w/m2的,不信可以 问电气专业的
回复
8楼
回复
9楼
版主,这个照明怎么选合适,如果取个大的,审图过不了,取个小的又肯定不够
回复
10楼
本人现在做一个珠宝市场的空调设计,共5层,每层空调面积1000平左右,采用变频多联机系统,我按照一层3平/人,上面4平/人,采用全热新风换气机,效率>60%,算出来的空调面积冷负荷才108w/平,感觉实在太小了,加太大审查肯定通不过,现在都不知道怎么办才好,请教各位这种市场冷负荷大概多少呀?
回复
11楼
不取那么小也不取那么大,反正负荷是算过了,做一个系数。
回复