关于商场负荷计算
bianweihaomeng
2010年07月18日 11:59:31
来自于中央空调
只看楼主

本工程在重庆,依据重庆市公共建筑节能标准商场人数按0.33p/m2,算出来的负荷指标122w/m2,而设计手册人数为0.6p/m2,算出来的负荷指标为255w/m2,本人认为255w/m2比较准确,但不按重庆市公共建筑节能标准计算审图那肯定是通不过的。请问各位都是怎么处理的?

本工程在重庆,依据重庆市公共建筑节能标准商场人数按0.33p/m2,算出来的负荷指标122w/m2,而设计手册人数为0.6p/m2,算出来的负荷指标为255w/m2,本人认为255w/m2比较准确,但不按重庆市公共建筑节能标准计算审图那肯定是通不过的。请问各位都是怎么处理的?
免费打赏
apgblack
2010年10月08日 10:11:32
12楼
商场200-300之间
回复
villagerchan
2010年10月09日 17:59:21
13楼

我经常做重庆的项目,并没有“地上部分满足自然排烟条件,也需做机械排烟系统”这条规定,
回复
villagerchan
2010年10月09日 18:26:35
14楼
排烟与排风、补风与新风是否能合用一套系统主要看采用什么系统
1、风机盘管+独立新风系统:如果按0.33p/m2人流密度计算的话,每人新风量按20m3/h计算,考虑空调房间正压,排风量应该小于0.33X20=6.6m3/h.m2,而排烟是按60m3/h.m2考虑的,两个工况的风量相差太大,因此排烟与排风、补风与新风合用一套系统的可能性不大。
2、采用一次回风全空气系统,建议你采用双风机全空气系统。你这种商场采用全空气系统,送风量大概在45~50m3/h.m2左右,考虑空调房间正压,回排风机风量按送风量的90%选取,排风量在40~45m3/h.m2左右,排烟为60m3/h.m2,这两种匹配风量的双速风机应该很容易找到,回排风机兼火灾时的排烟风机,回排风管兼排烟风管。送风量在45~50m3/h.m2,正好也满足不少于排烟量50%的要求。需要注意的是,一定要有良好的FAS系统做保障,在火灾发生时能迅速切断相关阀门,保证送回风管不串烟。
回复
mybinks
2010年10月10日 21:47:38
15楼
超市,普通商场的人数,照明负荷完全可以按照手册选,结果和新版手册冷负荷指标统计值下线或中间值相近
回复
wuwing2006
2011年03月09日 15:53:07
16楼
去年有一期《暖通空调》杂志上有篇论文,专门针对全国给地大型商场(好像是沃尔玛的) 空调实际运行情况进行调查,发现几乎所有的空调安装指标都在250w/m2以上,但实际上运行的指标只是150w/m2左右,甚至更低,浪费严重。此论文的结论是商场的安装指标不宜大于180w/m2,最大也不应该大于200w/m2。