23B-1-19
nhpam65
nhpam65 Lv.2
2005年10月26日 20:07:10
只看楼主

05供配电 专业

05供配电 专业

1130328381249.JPG

免费打赏
大鼻山
2005年10月31日 23:05:33
22楼

电缆是27.2A,而不是27.7A,不信你再算算
回复
dqzhuanjia
2005年11月03日 09:54:14
23楼
应该是:
(15+10)×0.1X10X(1+0.13)=28.25A 选C。
注:变配电设备是35KV,所以系数是0.13
回复
lengbing
2005年11月04日 20:30:21
24楼
看来还是要有过程,看看同样的结果,过程就五花八门。
我这题是牺牲了。没有系数。
回复
大鼻山
2005年11月04日 20:41:27
25楼
这题出错也无援无悔啊:到现在为止,仍不知道到底按35KV或10KV,也不明白到底是按简化公式还是精确公式,也不知道是否考虑变电所之影响否
回复
dingchuanhuahua
2005年11月06日 07:40:26
26楼
见电力出版社复习指导书P142页公式Ic=0.1UnL,另加16%即可,选30A。
回复
cgxi286
2005年11月07日 20:35:31
27楼
应该是:
(15+10)×0.1X10X(1+0.13)=28.25A 选C。
注:变配电设备是35KV,所以系数是0.13
与我的一样
回复
fansuiling
2005年11月16日 07:34:02
28楼
这麽复杂
回复
huanglin
2005年11月17日 22:42:10
29楼
这题应该可以用简化公式进行计算,算得的答案为25A,所以就选了最接近的一个答案27A了,我认为该是27A。
回复
gzlnp
2005年11月17日 23:00:29
30楼
按复习大纲要求,<<工业与民用配电设计手册>>以第二版作参考,而该版设计手册明确指出不需考虑电气设备的电容电流.故不需按第二版加16%的系数.线路电容电流计算值为27.2A,取27A.
回复
gzlnp
2005年11月17日 23:02:16
31楼
更正:故不需按第三版加16%的系数.