12楼
过电压保护和绝缘配合规范上有,是附录的表,75
回复
13楼
我是按这本规范写的,但上面没有电缆的,只有断路器出口处,我就依据断路器了
回复
14楼
我现在看一楼的图片是全黑~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
楼主能否重发!谢谢!
回复
15楼
我记得考试时查书上(哪里忘了),写的是电缆的绝缘水平与系统相同.
查过电压保护和绝缘配合规范上有,是附录的表,75——括号外
回复
16楼
错的
回复
17楼
按规范GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 表1
有60 75 95三个值再配合大鼻子说的并结合题目,应该选95kV。
回复
18楼
防雷规范没强调是雷电冲击电压。
回复
19楼
再根据《电力工程电气手册》第1册表15-24(P887页)及注2,电缆雷电冲击耐受电压值应不超过相应电压等级中所列最高值。故选75kV。
回复
20楼
小接地系统,II类U0--8.7/10KV,对应Upi为95kV
原因没写好-哪本规范?手册上有。
回复
21楼
我也选了个75KV,不过错了,应为95KV,
考这种题目真没意思.
回复