23B-1-17
nhpam65
nhpam65 Lv.2
2005年10月26日 20:01:33
只看楼主

05供配电 专业

05供配电 专业

1130328083671.JPG

免费打赏
wangdelin
2005年10月27日 09:35:23
12楼
过电压保护和绝缘配合规范上有,是附录的表,75
回复
小菜
2005年10月27日 10:23:45
13楼

我是按这本规范写的,但上面没有电缆的,只有断路器出口处,我就依据断路器了
回复
zz_zz
2005年10月27日 10:44:45
14楼
我现在看一楼的图片是全黑~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
楼主能否重发!谢谢!
回复
jzsjyys
2005年10月28日 15:08:24
15楼
我记得考试时查书上(哪里忘了),写的是电缆的绝缘水平与系统相同.
查过电压保护和绝缘配合规范上有,是附录的表,75——括号外
回复
zyzylz
2005年10月28日 16:10:49
16楼


错的
回复
zyzylz
2005年10月28日 16:26:37
17楼
按规范GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 表1
有60 75 95三个值再配合大鼻子说的并结合题目,应该选95kV。
回复
大鼻山
2005年10月28日 17:56:43
18楼

防雷规范没强调是雷电冲击电压。
回复
gzlnp
2005年10月28日 18:38:37
19楼
再根据《电力工程电气手册》第1册表15-24(P887页)及注2,电缆雷电冲击耐受电压值应不超过相应电压等级中所列最高值。故选75kV。
回复
zgy88
2005年10月31日 08:54:14
20楼
小接地系统,II类U0--8.7/10KV,对应Upi为95kV
原因没写好-哪本规范?手册上有。