求助:漏电断路器跳闸
leemyungtaek
2005年10月26日 18:20:29
来自于断路器
只看楼主

办公室配电箱里一个 1P 16A 的剩余电流断路器,上边进线L、N,出线也是L、N带7台电脑,地插。最近基本每天跳一次。那个漏电的小按钮跳起来了。我用试电笔量进线和 出线的L、N ,这个时候其他的开关是合上的,正常工作结果是这样的 进线L 不亮 进线N 亮出线L 亮 出线N 亮请叫各位大侠这是怎么会事??怎么解决这个问题??

办公室配电箱里一个 1P 16A 的剩余电流断路器,上边进线L、N,出线也是L、N

带7台电脑,地插。最近基本每天跳一次。那个漏电的小按钮跳起来了。

我用试电笔量进线和 出线的L、N ,这个时候其他的开关是合上的,正常工作

结果是这样的

进线L 不亮 进线N 亮
出线L 亮 出线N 亮

请叫各位大侠这是怎么会事??怎么解决这个问题??
ybtyzhangqi
2005年10月26日 20:49:50
2楼
检查一下零线,怀疑有断线
回复
wangzhiqungz
2005年10月26日 21:02:25
3楼
N线有问题吧?
回复
yzj_xj
2005年10月26日 22:17:19
4楼
上边进线L、N相互对调一下,要么就是剩余电流断路器有问题。
回复
leemyungtaek
2005年10月27日 11:30:24
5楼
谢谢 楼上各位大侠!!

原因找到了, 是进户线的相线L1接地了

这个和 漏电断路器跳闸有关系吗? 现在已经改为N线重复接地了

我们的漏电断路器能正常工作了吗?
回复

相关推荐