如何解决输水管道排气问题?
cxh_szss
cxh_szss Lv.7
2005年10月26日 17:33:12
只看楼主

DN800黄河原水输水管道1.1km,设计含沙量50kg/m3,常规的排气阀因泥沙的堵塞问题不能采用,请求高手帮助,如何解决排气问题?

DN800黄河原水输水管道1.1km,设计含沙量50kg/m3,常规的排气阀因泥沙的堵塞问题不能采用,请求高手帮助,如何解决排气问题?
免费打赏
ldsun
2005年10月28日 02:02:23
2楼
那就应该先预处理沉砂后再输水么。
回复
cxh_szss
2005年10月28日 08:17:07
3楼
这样会加大投资,业主不会同意的。还是谢谢呀。
回复
rockfan
2005年10月28日 09:14:55
4楼
排气阀前加装一个Y型过滤器或其它类型过滤器行不行。
回复
cxh_szss
2005年10月30日 09:33:02
5楼
也许是个不错的思路,值得考虑。
回复
iclll
2005年10月30日 12:11:48
6楼
用污水专用的排气阀呢?
或者专门设计,里面搞个球型的滤网什么的
回复
小付
2005年11月04日 21:01:02
7楼
采用旁通支管排气阀,旁通管管顶同主管道顶,这样就可以加过滤器了.同时,管道内应设计大于不淤流速
回复
jzf1021
2005年11月05日 13:14:59
8楼
定作一个高的排气阀!
回复
liuchao7221
2005年11月12日 20:40:56
9楼
在高点设置水塔,后半段自流
回复
cxh_szss
2006年01月08日 16:40:16
10楼
请问各位高手:如果采用“污水复合排气阀”是否可行?这种排气阀是双向的吗,就是说是不是可以进气也可以排气。
回复
kede-1
2006年01月09日 11:48:44
11楼

这个可以呀,但过滤有滤网要选择一下
回复