请教:什么情况下电源进线后断路器选择漏电断路器?如何确定是选漏电电流300mA还是500mA?是否还有500mA以上级别
请教:什么情况下电源进线后断路器选择漏电断路器?
如何确定是选漏电电流300mA还是500mA?
是否还有500mA以上级别
2楼
住宅类一般选用的是30mA,(可不是300哦),插座回路要用带漏电的断路器,但是窗式空调的可不用,50mA以上级别的漏电断路器目前还没听说过。
回复
3楼
住宅规范上对每幢住宅的进线要求采用漏电断路器,为500mA
室内普通插座回路采用漏电断路器,为30mA
回复
4楼
户内配电箱总开关需要带漏电保护吗?
回复
5楼
不需要。插座回路设漏电。
回复
6楼
每幢住宅的进线要求采用漏电断路器。当住宅部分建筑面积小于1500平米(单相配电)或4500平米(三相配电)时,漏电断路器漏电电流选300mA;当住宅部分建筑面积1500~2000平米(单相配电)或4500~6000平米(三相配电)时,漏电断路器漏电电流选500mA;当超过6000平米时应多路配电并分别设置漏电断路器或在总配电柜的出线回路上分别装几组漏电断路器。
回复
7楼
我们用500mA的保护长电缆,防止单相对地短路
回复
8楼
户内配电箱总开关不需要带漏电保护.请问在住宅设计规范哪条上?
回复
9楼
这里说的进线总开关是指每一单元的。还是什么?
如果是分单元电源进线的,那么该单元总配电箱和计量箱间连接的开关是否要用漏电?
回复
10楼
好象是:总进3P,单元3P+N,户内1P+N;计算户内漏电总和,户内按30MA,单元漏电开关,300MA或500MA。
回复
11楼
支持3楼,6楼的意见。
回复