室外总图的疑问(附图纸)
xfd831
xfd831 Lv.12
2005年10月26日 13:55:59
只看楼主

我刚刚从网上下载了一个室外总图,是安徽的.现在我有几个疑问:安徽那里怎么雨污可以合流的呢?还有,就是管道坡度0.001,规范里说最小坡度宜用0.003.我想问问发图的人(蔡亮),你们的工程,完工了么?有没有淤泥堵塞现象?希望可以看到蔡亮水友,我准备好分了!还有想问问其他的水友,当你们遇到小区室外排水是怎么处理的?像那些10W-20W平米这些小区的排水是几出口出去?由于管道都比较长,坡降是怎么处理的?最好也有图纸上传!

我刚刚从网上下载了一个室外总图,是安徽的.现在我有几个疑问:安徽那里怎么雨污可以合流的呢?还有,就是管道坡度0.001,规范里说最小坡度宜用0.003.我想问问发图的人(蔡亮),你们的工程,完工了么?有没有淤泥堵塞现象?
希望可以看到蔡亮水友,我准备好分了!
还有想问问其他的水友,当你们遇到小区室外排水是怎么处理的?像那些10W-20W平米这些小区的排水是几出口出去?由于管道都比较长,坡降是怎么处理的?最好也有图纸上传!
f1c8628682bfb39d74d4.zip
0 B
立即下载
免费打赏
zzg_109@co163
2005年12月08日 16:11:24
12楼

同意。
回复
duping81
2005年12月10日 00:30:45
13楼
谁说最小坡度是千分之一啊,一看就是没做过大管道,DN2000的管道坡度万分之六都是可以的,但是太小了施工难度比较大,坡度是水力坡降,不是规定多少