室外总图的疑问(附图纸)
xfd831
xfd831 Lv.12
2005年10月26日 13:55:59
只看楼主

我刚刚从网上下载了一个室外总图,是安徽的.现在我有几个疑问:安徽那里怎么雨污可以合流的呢?还有,就是管道坡度0.001,规范里说最小坡度宜用0.003.我想问问发图的人(蔡亮),你们的工程,完工了么?有没有淤泥堵塞现象?希望可以看到蔡亮水友,我准备好分了!还有想问问其他的水友,当你们遇到小区室外排水是怎么处理的?像那些10W-20W平米这些小区的排水是几出口出去?由于管道都比较长,坡降是怎么处理的?最好也有图纸上传!

我刚刚从网上下载了一个室外总图,是安徽的.现在我有几个疑问:安徽那里怎么雨污可以合流的呢?还有,就是管道坡度0.001,规范里说最小坡度宜用0.003.我想问问发图的人(蔡亮),你们的工程,完工了么?有没有淤泥堵塞现象?
希望可以看到蔡亮水友,我准备好分了!
还有想问问其他的水友,当你们遇到小区室外排水是怎么处理的?像那些10W-20W平米这些小区的排水是几出口出去?由于管道都比较长,坡降是怎么处理的?最好也有图纸上传!
f1c8628682bfb39d74d4.zip
0 B
立即下载
免费打赏
neardespring
2005年10月26日 15:36:02
2楼
分流合流要依据各地的具体情况定,况且像安徽颖上这样的县级地区,据我所知并没有污水处理厂。合流可能在当地合理(当然即便如此规范也有分流的说法,另当别论)。楼主对坡降有困惑,建水规范对300的塑料管有坡降不小于0.0015的说法,那么本图500乃至900的管道坡降为0.0015或0.001时应该是合理的。我倒是感觉不足5W平的小区,为什么用900那么大的管道,似有浪费(没仔细计算)。另外大面积的排水可以分区处理以控制埋深。
回复
neardespring
2005年10月26日 15:41:01
3楼
仔细看了一下图纸,原图作者应该还是了解过规范,对没有污水厂的地区,污废合流的前提是,污水应先经处理再进雨水管道,原作者已将污水经化粪池后再导入雨水管网。
回复
xfd831
2005年10月26日 17:07:17
4楼
希望水友们对总图布管提提自己的心得!
回复
applan
2005年10月26日 18:02:08
5楼

如果单单是采用国标的普通化粪池的话应该是达不到直接排放的要求。
污废水需做深度处理吧。
回复
applan
2005年10月26日 18:05:45
6楼

1、对一个排出口900管径能否接入是一个问题?
2、0.001的坡度对应的排水量能否满足这么大面积排水表示怀疑
回复
xfd831
2005年10月26日 18:15:19
7楼
我觉得0.001的坡度,怀疑排水管能否达到自净流速的要求!
回复
applan
2005年10月26日 20:52:23
8楼

发图人处没有id显示吗,给他留个言吧。
回复
xfd831
2005年10月26日 21:30:31
9楼
applan斑竹,大面积排水,比如一个20W平米小区,你是如何考虑污废水分区的?最好能弄个施工图上来看看!
回复
neardespring
2005年10月26日 21:37:27
10楼
applan 不妨给中国广大小城镇如何做排水规划一个建议。
回复
cailiang008
2005年12月08日 11:53:52
11楼
不好意思。刚有空看到本贴.多谢各位指点!

1、本工程是在一小镇,合流没问题

2、最小坡度0.003是对应最小管径300而言,其他管径由自清流速控制

3、900的管径、坡度0.001 对应流速:0.91m/S、流量580L/s符合
自清流速及本工程汇水面积内流量要求

4、至于化粪池处理后的污水能否达到排放标准?
本人不与考虑,因为即便考虑也没什么意义,谁也不会在一个小镇上做深度处理机构的
回复

相关推荐