低压并联电容器的安装间距应保持多少?
hggx9926
hggx9926 Lv.4
2005年10月26日 13:23:26
只看楼主

低压并联电容器的安装间距应保持多少?有没有相关标准?

低压并联电容器的安装间距应保持多少?有没有相关标准?
免费打赏
石大头
2005年10月26日 15:55:24
2楼



你去查一下电容柜的安装工艺文件!!
回复
godbb
2005年10月26日 19:27:24
3楼
电容的安装要求有嘛,在说明书里吧,好像是3CM

中国电能质量网
http://www.china95598.com/
提供大量无功补偿技术文章
回复
hggx9926
2005年10月27日 11:08:08
4楼
哪里有电容柜的安装工艺文件?
回复
东不成西不就
2005年10月27日 13:38:13
5楼
[ 引用 ] 2005-10-26 19:27:24.0 第 3 楼

电容的安装要求有嘛,在说明书里吧,好像是3CM

我顶。我也没看过什么标准。但说明书里都有,参照看看。
回复
g17171717
2005年10月27日 15:37:14
6楼
以保证两相邻的电容器能够散热为佳,一般为5-10CM。
回复
ttzqb
2005年10月27日 16:01:35
7楼
GB50227-1995 <<并联电容器装置设计规范>>
回复
byecar
2005年10月27日 16:34:00
8楼
圆筒形的电容间距5CM就可以,椭圆或是方形的话要大于20CM。
回复
anan666
2005年10月28日 10:26:40
9楼
电容器的安装使用说明书里有的.容量不同,型号不同,间距也不相同.
回复
1000kv
2008年12月20日 14:31:52
10楼
一般为5-10CM
回复
zhangyi8v
2008年12月20日 20:54:42
11楼
:handshake :handshake :handshake