讨论如何控制高层含钢量!!
anang1980
anang1980 Lv.7
2005年10月26日 11:32:46
只看楼主

面对现在竞争如此激烈的设计行业,甲方的要求可是层出不穷,首先是含钢量,尤其在高层体现比较突出,大家讨论讨论该如何设计,(面对高层)如何选取结构体系等一系列问题:我先起个头: 1:高层20层左右,结构体系:一般剪力墙; 墙厚:除地下室外墙取250,其他均取200, 墙钢筋:分布钢筋底部加强区12@200,其余层10@200 板配筋:地下室顶板用一级钢,其余用冷轧带肋钢筋如果按照这个设计,含钢量控制在58公斤左右(结构平面大致规正)

面对现在竞争如此激烈的设计行业,甲方的要求可是层出不穷,首先是含钢量,尤其在高层体现比较突出,大家讨论讨论该如何设计,(面对高层)如何选取结构体系等一系列问题:
我先起个头:
1:高层20层左右,结构体系:一般剪力墙;
墙厚:除地下室外墙取250,其他均取200,
墙钢筋:分布钢筋底部加强区12@200,其余层10@200
板配筋:地下室顶板用一级钢,其余用冷轧带肋钢筋
如果按照这个设计,含钢量控制在58公斤左右(结构平面大致规正)
其他的希望各位能热情讨论。

免费打赏
zyf5922
2005年10月28日 19:27:58
2楼
我们总工的一句话就是:控制用钢量就是要控制结构体系和平面功能布置,只有这两个方面明确了,然后才是结构计算,计算除了必要的构造措施以外,基本上是计算多少钢筋就用多少.
回复
anang1980
2005年10月29日 13:22:43
3楼
昨天刚刚把抽筋的结果告诉我,着实有点吓人-47公斤,看来在正式出施工图时还的必要的加点,也叫自己心理安稳一些!!
回复
suibing
2005年10月29日 14:12:54
4楼
“分布钢筋底部加强区12@200,其余层10@200”
估计用不了这么大,对于200厚的墙: 底部加强区8@150,其余层8@200足矣
回复
freev6
2005年10月30日 17:57:40
5楼
楼上的兄弟,ψ8的钢筋你用的是三级钢吧,用I级钢施工时肯定会有问题的,立不住的。
8@150,20层高?7度区吧!
回复
ltf2001
2005年10月30日 21:45:49
6楼
海口。8.5度,二类土,19层,一般剪力墙,地下室300,1~4层剪力墙250,C35,5~11层250,C30,11层到顶200,C30,墙水平和竖向分布钢筋1~11层12@200,往上就是10@200,板上部二级钢,底筋一级,含钢量控制在70~75公斤左右,也有强人做到65公斤左右
回复
ervindy
2006年03月31日 13:35:16
7楼
12层,一般剪力墙,0.15g,第一组,c25,墙水平和竖向分布钢筋10@200,板钢筋是冷轧带肋的,墙柱12的!含钢量45kg/m2
回复
chenweili1121
2006年03月31日 22:51:20
8楼
最终要得的是结构平面布置,但是好的建筑平面,结构不一定合理,所以在做设计时,不要一味的控制最小含钢量。
回复
big_stone_sq
2006年04月02日 21:26:28
9楼
板配筋中,大于10@150的负筋改为二级12@200,会省很大一部分的钢筋
回复
liuzhigang123
2007年08月15日 22:01:15
10楼
剪力墙底部加强区可按构造配筋,可以大量的采用二级钢,其他部位可以按构造边缘约束构件配筋,一般的规则高层住宅用钢量会很经济。
回复
zhz006558
2007年08月17日 23:51:51
11楼
各位说的好,顶!!
能不能说自己是什仫地方的/
回复

相关推荐