请问分开关不断开N线会有触电的危险吗?
dnlmfcx
dnlmfcx Lv.2
2005年10月26日 00:47:28
只看楼主

请问配电箱中某1P开关开路时,其他回路中的电流会流过本回路的N线吗?若会的话,人会有触电的危险吗?

请问配电箱中某1P开关开路时,其他回路中的电流会流过本回路的N线吗?若会的话,人会有触电的危险吗?
免费打赏
mqgg
2005年10月26日 11:59:43
2楼
不明白在说什么??????
回复
yzlr2000
2005年10月26日 13:01:29
3楼
按理说不会的吧!
回复
之清
2005年10月26日 13:29:29
4楼
摸下就知道了,(玩笑)
不会
回复
石大头
2005年10月26日 15:51:43
5楼
除非你的主回路N线有故障时!而其他回路用电器在工作状态时会出现这种情况!!但是这上面还是没有电流的,只是有触电的危险!!
回复
changshangxjz
2005年10月26日 17:14:21
6楼
N线上的电阻大到一定是,还是有触电的危险的.电压不大于己50V AC,电流是0.7MA,你看看是不是达到了
回复
ybtyzhangqi
2005年10月26日 20:54:20
7楼
不会的,
回复
fish_hao
2005年11月02日 16:49:53
8楼
当然是有危险的,不管低压系统是那种结线方式,在一些特殊情况下变压器的中性点都会出现飘移的情况,这时候N线上的电压有可能升高到危险电压的水平,比如说零线断线、三相负荷不平衡等等。
回复
cyuanjiajia
2005年11月02日 20:10:45
9楼
变压器的中性点都会出现飘移?
又学到野了
不过是怎样产生的呢?
回复
yzj_xj
2005年11月02日 21:49:26
10楼
不可能有触电的危险,其他回路中的电流不会流过本回路的N线
回复
城市雨滴
2005年11月03日 14:29:37
11楼
其他回路的电流怎能流过本回路,除施工非接错线.
回复