住宅楼电表集中设在底层
zkyh
zkyh Lv.2
2002年01月23日 23:49:15
只看楼主

一幢六层的住宅楼,底层是各户的贮藏间,电表集中设在底层,每户相线和中性线为BV-500-4,请问一根管子里穿几户住户合适?保护线是否共用,若共用的话截面多大合适?

一幢六层的住宅楼,底层是各户的贮藏间,电表集中设在底层,每户相线和中性线为BV-500-4,请问一根管子里穿几户住户合适?保护线是否共用,若共用的话截面多大合适?
dvd
2002年01月24日 09:23:55
2楼
GB50096-1999新国标规定住宅进户线截面不小于10平方,你这怎么还BV-4?
回复
zkyh
2002年01月24日 20:46:06
3楼
BV-4是每户的线啊,进户的线为16。请问兄弟你搞电吗?
回复
dvd
2002年01月24日 22:40:48
4楼
进户线是指由底层集中设置的分户电表引至各户室内终端配电箱的线吧,本地一般采用BV-3×10(L、N、PE)保护管PVC32。
回复
lency2668
2002年01月25日 13:36:44
5楼
GB50096-1999那里有下载?????请告知
回复
lency2668
2002年01月25日 13:37:37
6楼
to dvd:你的qq不对!!
回复
dvd
2002年01月25日 15:25:51
7楼
to lency:记不得我在本站登记的QQ号是哪个了,很少用它,“cy9182-18977868”就是我的QQ名及号码。
GB50096-1999《住宅设计规范》好像未见哪有下载,各地建筑书店及标准站均有售。