酒店客房可以使用扩展面积喷头吗?
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2005年10月25日 00:59:58
只看楼主

普通喷头间距要3400mm,一般客房宽度都在3400以上,比如3800之类,这样如果用普通喷头就必须布置两排,非常浪费……一直听说可以采用扩展面积喷头,也就是大面积喷头,系数比较大,管径也比较粗,但到底现在能不能使用呢?因为在设计规范和手册中都没看到相关内容,不知哪位同行已经使用过了,麻烦指教一下……另外我手头也没有相关样本,不知哪位可以提供一下参考,最好说明一下如何使用,谢谢!!

普通喷头间距要3400mm,一般客房宽度都在3400以上,比如3800之类,这样如果用普通喷头就必须布置两排,非常浪费……

一直听说可以采用扩展面积喷头,也就是大面积喷头,系数比较大,管径也比较粗,但到底现在能不能使用呢?因为在设计规范和手册中都没看到相关内容,不知哪位同行已经使用过了,麻烦指教一下……

另外我手头也没有相关样本,不知哪位可以提供一下参考,最好说明一下如何使用,谢谢!!
免费打赏
phosgene7
2005年12月31日 22:20:27
2楼
可以,tyco就有“扩展覆盖面侧墙喷头”。你说的现在的现状的确这样!但是问题遇到了,可以与当地消防局协商作一个特批就可以了!目前只能这样!前一阵子tyco的人搞了一个研讨!你可以跟他们要些相关的资料!
回复
lnw0219
2006年01月01日 19:46:26
3楼
我做过不少这样的酒店,不过房间的开间和进深不能太大,给排水杂志上有这样的介绍。
回复