避雷针能否保护变电所的那题目,我把数字代错了:选择了“能完全保护”。郁闷

避雷针能否保护变电所的那题目,我把数字代错了:选择了“能完全保护”。
郁闷
免费打赏
hitwb
2005年10月24日 22:38:16
12楼
请问大家是怎么确定变电所的防雷等级的?要不怎么确定滚雷半径啊?
回复
大鼻山
2005年10月24日 22:40:07
13楼

企业变电所,应该算3类
回复
zyzylz
2005年10月24日 22:42:47
14楼


我好像选的是条件不够,不能确定艾
回复
senica
2005年10月24日 22:47:12
15楼
变电所防雷不用滚球法,用的是折线法。电力系统有自己的DL/T行业规范。
回复
大鼻山
2005年10月24日 22:51:27
16楼

你可能多虑了。企业变电所,完全可以划做建筑物防雷设计的范畴。

它重点考察你的防雷计算公式,而不是考察两个规范的矛盾和冲突的。
回复
zzdlm_cn
2005年10月24日 22:59:49
17楼
应该直接套DL/T621什么的。1.5hP。
回复
大鼻山
2005年10月24日 23:01:26
18楼

我前面的理由,我觉得很充分:要滚球法,而不是折线法。
回复
qmwpy
2005年10月24日 23:06:15
19楼

我设计的独立企业变电所可都没有设避雷呀。
回复
zzdlm_cn
2005年10月24日 23:06:55
20楼
按防雷分级?三级?依据?用1.5hP也只能保护到一部分。
回复
大鼻山
2005年10月24日 23:09:18
21楼

只要选择B(未完全保护)即可。