洁净房间换衣区的洁净等级
hu_zhongwei
2005年10月24日 18:31:15
只看楼主

我设计了一个10000级的洁净小厂区,换衣区约35平米,高3米,安装了两个1500CMH的高效,应当基本上可以了吧!反正还要进风淋室吹的.但业主非要这里是10000级的,请问高手,我怎么跟业主解释呢?

我设计了一个10000级的洁净小厂区,换衣区约35平米,高3米,安装了两个1500CMH的高效,应当基本上可以了吧!反正还要进风淋室吹的.但业主非要这里是10000级的,请问高手,我怎么跟业主解释呢?
免费打赏
liyii
2005年10月24日 19:25:24
2楼
更什么衣?更外衣和二更就不要是万级.
回复
zht2004
2005年10月24日 19:26:17
3楼
他要求万级,你做成万级就完了;
不必解释,他就是要求1000级你也照其要求做啊
只要是高于规范数据的,业主要求,就执行,别解释
回复
zht2004
2005年10月24日 19:27:12
4楼

只要业主有钱,由他折腾去
回复