用相位仪怎样判断三相三线接线错误!
lyfz__
lyfz__ Lv.2
2005年10月24日 17:43:37
只看楼主

最好详细点.谢谢

最好详细点.谢谢
jia-1979
2005年11月11日 15:30:56
2楼
不知道你是什么样式的相位仪,不是有三个颜色吗,把两个接到其他两相,侧相位的一相接到你要侧的看看他正反转就行了.正的就正的.反的把AC相换一下就可以了.电子式的我也没有用过.
回复
wonry_2000
2005年11月11日 19:30:52
3楼
学习!!!



谢谢
回复
5683757
2005年11月23日 16:29:18
4楼
没用过
回复
tzd007
2006年01月13日 14:48:07
5楼
你所说的是相位伏安表,先画出相量图,根据负荷的功率因数情况大致判断Uab与Ia,Ucb与Ic的夹角。
第一步,先判断电压(因VV接法二次b相接地、利用电压档、及相序表可很容易判断出电压是否接错)
第二步 测量真实电压与待定电流的夹角,判断电流回路是否正确
需要实际多练习。
回复
ysgtlyc
2006年01月13日 17:06:40
6楼
学习!!!
回复
dpg.2005
2007年06月29日 10:53:29
7楼
本人从事多年的用电检查工作,具有一套较为成熟的查找电能计量装置的错误接线方法(用相位仪),包括PT极性接反后电压电流随意接入电能表的检查方法.该方法不需要改动任何接线,只需测出相关的几组数据,就可直接判断出接线的错误所在.本人还探讨出了怎样智能判断该种接线错误的检查装置的制造流程图,有兴趣的厂家可与我联系,本人将提供技术论文和制造流程图。
回复
dpg.2005
2007年06月29日 11:05:20
8楼
今年四川电力公司技能人才选拔就考了PT极性接反的查找,要求用相位仪进行判断,结果参赛人员对此题全军覆没,哈哈,真没意思,为何不找我?
回复
dpg.2005
2007年06月29日 11:41:20
9楼
我发表的帖子怎么不显示?