我现在有个车站的消防泵房,甲方非要改成潜水泵,想省去泵房,直接用三台同样水量和扬程的潜水泵放在水池里,我从来没见过有用潜水泵的,觉得不好控制,所以没同意。请教下大家,消防泵可以用潜水泵吗?谢谢
我现在有个车站的消防泵房,甲方非要改成潜水泵,想省去泵房,直接用三台同样水量和扬程的潜水泵放在水池里,我从来没见过有用潜水泵的,觉得不好控制,所以没同意。请教下大家,消防泵可以用潜水泵吗?谢谢
2楼
不可以的
回复
3楼
谢谢楼上,可是能说下为什么吗
回复
4楼
这个问题在很早以前就讨论过,主要还是可靠性及维护,检查、检测方面的原因,我以前选用过长轴泵,都是因为规范没有明确的规定给否了。
回复
5楼
在《建规》8.6.6中有一条规定,消防水泵应采用自灌式吸水,并应在吸水管上设置检修阀门。而潜水泵是无法安装阀门的。
回复
6楼
还有一个办法: 就是只要建设单位与消防验收部门勾兑,只要能通过消防验收,就可以。:P :P
回复
7楼
认真学习~
回复
8楼
这个问题有意思。虽然没有人采用潜水泵作消防泵,但规范的确没有规定不能采用潜水泵。
回复
9楼
成都,审图的已经给明确答复,消防不能采用消防潜水泵,主要是安全性较差、维护管理不便、消防部门巡检效果不好、监督管理困难
回复
10楼
只要你选用的潜水泵厂家能够提供消防产品认证,就可以用。
回复
11楼
有潜水消防泵这种产品。阀门不能安装就不安,只要消防部门同意这种形式即可
回复