洁净室施工与验收规范(JGJ71-90)
第一章总则
第101条为了在洁净室(含装配式洁净室,下同)施工
中,贯彻国家有关的方针政策和统一施工验收要求,统一检测方
法,做到保证工程质量、节约能源、保护环境和安全操作,特制
定本规范。
第102条本规范适用于新建和改建的工业洁净室和一
般生物洁净室的施工及验收,不适用于有生物学安全要求的特殊
生物洁净室的施工及验收。
第103条洁净室必须按设计图纸施工,施工中需修改
设计时应有设计单位的变更通知。没有图纸和技术要求的不能施
工和验收。
第104条洁净室施工前应制订详尽的施工方案和程
序,施工中各工种之间应密切配合,按程序施工。先行施工的工
种,不得妨碍后续的施工。
第105条工程所用的主要材料、设备、成品、半成品均
应符合设计规定,并有出厂合格证或质量鉴定证明文件。对质量
有怀疑时,必须进行检验。过期材料不得使用。
第106条洁净室施工过程中,应在每道工序施工完毕
后进行中间检验验收,并记录备案。
第107条洁净室的施工及验收除执行本规范外,还应
符合国家现行的有关标准的规定。
回复
wxx1980815
2005年10月28日 14:16:18
7楼
第二章建筑装饰
第一节一般规定
第211条洁净室建筑装饰施工应于屋面防水工程和外
围护结构完成,外门、外窗安装完毕,主体结构验收后进行,其
内容包括室内装饰工程,门窗安装,缝隙密封,以及各种管线、照
明灯具、净化空调设备、工艺设备等与建筑的结合部位缝隙的密
封作业。
第212条洁净室建筑装饰施工进度安排应与其他专业
工种制订明确的施工协作计划,按程序施工,互相配合。施工主
要程序见附录二。
第213条洁净室建筑装饰施工除应符合现行国家标准
《装饰工程施工及验收规范》GBJ210和《地面与楼面工程施工
及验收规范》GBJ209的要求外,还应保证施工的气密性,减少施
工作业的发尘量和保持施工现场的清洁。有防腐蚀要求时,还应
符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》TJ212的
规定。
第214条洁净室建筑装饰施工现场的环境温度应不低
于10℃,但对特殊的装饰工程,应按装饰材料说明书要求的温度
施工。
第二节材料要求
第221条用于洁净室嵌缝的弹性密封材料及防尘涂料
必须有注明成份、品种、出厂日期、贮存有效期和施工方法的说
明书以及产品合格证书。不得使用过期产品和未经鉴定的产品。
第222条洁净室涂料地面水泥砂浆基底的水泥标号不
得低于425号;水磨石地面应现浇,所用小石子直径为6~15mm,
水磨石细磨后,宜用不挥发的护面材料打涂。
第223条洁净室墙面和吊顶的抹灰,应为高级抹灰,养
护时间应充分。不得采用受热、湿影响产生变形、霉变、粉化的
材料。
第224条洁净室使用的木材的含水率不应大于16%,
并且不得外露使用;石膏板、胶合板和木龙骨应做防潮处理,或
采用防水石膏板;生物洁净室不应使用木材和石膏板作表面装饰
材料。
第三节构造与装饰要求
第231条预埋在钢筋混凝土构件和墙体上的铁件、木
框等应牢固,木砖和木框应做防腐处理,预埋铁件外露部分和吊
杆支架应做防锈或防腐处理。
第232条不同材料相接处采用弹性材料密封时,应预
留适当宽度和深度的槽口或缝隙,见图232。
图232缝隙密封宽度
1弹性密封材料;2 钢窗框;3窗台板;4设备外框;5 钢龙骨隔墙
第233条所有建筑构配件、隔墙、吊顶的固定和吊挂
件,应与主体结构相联,不应与设备支架(如传送带吊杆、风管吊杆以及有振动的设备)和管线支架相联接。
第234条建筑装饰及门窗的缝隙应在正压面密封。
第235条改建工程在隔墙拆移、打洞、管线穿墙和穿楼
板等施工后,应修补牢固,表面进行相应装饰,防止积尘掉
灰。
第236条管线隐蔽工程应在管线施工完成并进行试压
验收后进行。管线穿墙、穿吊顶处的洞口周围应修补平齐,严密,
清洁,并用密封材料嵌缝。隐蔽工程的检修口周边应粘贴气密性
密封垫。
第237条洁净室地面垫层下应铺设04~06mm厚的
防水薄膜作防潮层,接头处搭接50mm,用胶带粘牢;混凝土浇筑
时分仓线不宜通过洁净室。施工卷材和涂料的基底含水率不应大
于6~8%。
第238条踢脚板部分施工时应与墙面平齐或略缩进2
~3mm。当踢脚板与地面材料相同时可做成小圆角,其圆角半径
R应大于等于50mm;当踢脚板与地面材料不同时,应用弹性材料
嵌固。见图238。
图238踢脚板部分做法
1踢脚板;2 密封嵌固材料
第239条洁净室的装饰表面质量应符合表239的规
定。
第四节施工要求
第241条建筑装饰工程必须与各专业工种间制定严格
的施工程序,一般依次为:留洞打底、各专业安装、内门窗安装、
修补洞口及周边、基层打底、饰面抹灰和罩面板工程、嵌缝处理、
油漆刷浆工程和裱糊工程。
第242条在洁净室建筑装饰施工过程中,必须随时清
扫灰尘,对隐蔽空间(如吊顶和夹墙内部等)还应做好清扫记录。
第243条应保护已完成的装饰工程表面,不得因撞击、
敲打、踩踏、多水作业等造成板材凹陷、暗裂和表面装饰的污染。
第244条对已安装高效过滤器的房间,不得进行有粉
尘的作业。
第245条塑料板材或卷材面层铺贴前应预先按规格大
小、厚薄分类,板材或卷材与地面之间应满涂粘接剂,表面赶平,
不得漏涂或残存空气。
第246条密封胶嵌固前,应将基槽内的杂质、油污剔除
干净,并保持表面干燥。
第247条洁净室临时设置的设备入口不用时应封闭,
防止尘土杂物进入。
第248条施工现场应保证良好的通风和照明。对于改
建工程,应查明和切断原有电源及易燃、易爆和有毒
回复
wxx1980815
2005年10月28日 14:18:39
8楼
第三章净化空调系统
第一节一般规定
第311条净化空调系统的一般要求和风管、部件的具
体制作验评方法,应分别符合现行国家标准《通风与空调工程施
工及验收规范》GBJ243和《通风与空调工程质量检验评定标准》
GBJ304的有关规定。
第312条净化空调系统的施工安装应根据“洁净室主
要施工程序”(见附录二)制订协作进度计划,严格按计划进
行。
第二节风管及其部件的制作
第321条风管和部件的板材应按设计要求选用,设计
无要求时应采用冷轧钢板或优质镀锌钢板。
第322条风管不得有横向拼接缝,尽量减少纵向拼接
缝。矩形风管底边宽度等于或小于800mm时,其底边不得有纵
向拼接缝。
第323条风管板材的拼接采用单咬口;圆形风管的闭
合缝采用单咬口,弯管的横向缝采用立咬口;矩形风管转角缝采
用转角咬口、联合角咬口或按扣式咬口。上述咬口缝处都必须涂
密封胶或贴密封胶带。
第324条风管内表面必须平整光滑,不得在风管内设
加固框及加固筋。
第325条风管应按设计要求刷涂涂料。当设计无要求
时,可按表325要求刷涂。刷涂前必须除去钢板表面油污和铁
锈,干燥后再刷涂。涂层应无漏涂、起泡、露底现象。
第326条加工镀锌钢板风管应避免损坏镀锌层,损坏
处(如咬口、折边、铆接处等)应刷涂优质涂料两遍。
第327条柔性短管应选用柔性好、表面光滑、不产尘、
不透气和不产生静电的材料制做(如光面人造革、软橡胶板等),
光面向里。接缝应严密不漏风,其长度一般取150~250mm。安装
完毕后不得有开裂或扭曲现象。
第328条金属风管与法兰连接时,风管翻边应平整并
紧贴法兰,宽度不应小于7mm,翻边处裂缝和孔洞应涂密封
胶。
第329条法兰螺钉孔和铆钉孔间距不应大于100mm。矩形法兰四角应设螺钉孔。螺钉、螺母、垫片和铆钉应镀锌。不
得选用空心铆钉。
第3210条中效过滤器后的送风管法兰铆钉缝处应涂密
封胶,或采取其他密封措施。涂密封胶前应清除表面尘土和油污。
第3211条风管、静压箱和部件必须保持清洁。制作完毕
用无腐蚀性清洗液将内表面油膜和污物清洗干净,干燥后经检查
达到要求即用塑料薄膜及胶带封口,清洗后立即安装的可不封口。
第3212条净化空调系统管径大于500mm的风管应设
清扫孔及风量、风压测定孔,过滤器前后应设测尘、测压孔,孔
口安装时应除去尘土和油污,安装后必须将孔口封闭。
第3213条风管及其部件不得在没有做好墙壁、地面、
门窗的房间内制作和存放,制作场所应经常清扫并保持清洁。
回复
wxx1980815
2005年10月28日 14:19:00
9楼
第三节系统安装
第331条法兰密封垫应选用弹性好、不透气、不产尘的
材料,严禁采用乳胶海绵、泡沫塑料、厚纸板、石棉绳、铅油、麻
丝以及油毡纸等含开孔孔隙和易产尘的材料。密封垫厚度根据材
料弹性大小决定,一般为4~6mm。一对法兰的密封垫规格、性能
及厚度应相同。严禁在密封垫上刷涂涂料。
第332条法兰密封垫应尽量减少接头。接头采用阶梯
形或企口形,并涂密封胶,如图332所示。密封垫应擦拭干净
图332法兰密封垫接头
 
密封垫;2 密封胶
后,涂胶粘牢在法兰上,不得有隆起或虚脱现象。法兰均匀压紧
后,密封垫内侧应与风管内壁相平。
第333条风管上成对法兰的拧紧力矩要大小一致,安
装后不应有松紧不匀的现象。
第334条经清洗干净包装密封的风管及其部件,安装
前不得拆卸。安装时拆开端口封膜后,随即连接好接头;如安装
中间停顿,应将端口重新封好。
第335条风阀、消声器等部件安装时必须清除内表面
的油污和尘土。
第336条风阀的轴和阀体连接处缝隙应有密封措施,
阀的各部分(包括外框、活动件、固定件及连接螺钉、螺帽、垫
片等)表面应做镀铬、镀锌或喷塑处理,叶片及密封件表面应平
整、光滑,叶片开启角度应有明显标志。
第337条净化空调系统风管安装之后,在保温之前应
进行漏风检查。当设计对漏风检查和评定标准有具体要求时,应
按设计要求进行。无具体要求时,应根据洁净度级别的高低按表
337的规定进行。具体检查试验方法见附录三。
第338条擦拭净化空调系统内表面应采用不易掉纤维
的材料。
第339条保温层外表面应平整、密封、无胀裂和松弛
现象。洁净室内的风管有保温要求时,保温层外应做金属保护
壳。保护壳的外表面应光滑不积尘,便于擦拭,接缝必须密封。
保温施工时不得在风管壁上开孔和上螺钉,不得破坏系统的密闭性。
风阀和清扫孔的保温措施不应妨碍阀和门的开启。
第3310条高效过滤器送风口尺寸必须符合设计要求。安装前应清洗干净。需在洁净室内安装和更换高效过滤器的送风口,风口翻边和吊顶板之间的接缝应加密封垫。在技术夹层内安装和更换高效过滤器的风口,安装前应配合土建施工预埋短管,短管和吊顶板之间如有裂缝必须封堵好。详见图3310。风口表面涂层破损的不得安装。风口
安装完毕应随即和风管连接好,开口端用塑料薄膜和胶带密封。
 
图3310高效过滤器送风口安装示意图
(1)在洁净室内安装和更换过滤器的送风口
(2)在吊顶内安装和更换过滤器的送风口
1轻质吊顶;2 钢筋混凝土顶板;3高效
过滤器;4密封垫;5 扩散板;6静压箱
7 拉杆;8柔性短管;9风口翻边;10
压块;11连接风管;12螺杆;13 螺母;
14预埋短管;15 锚固钢筋
第四节高效过滤器安装
第341条高效过滤器安装前,必须对洁净室进行全面清扫、擦净,净化空调系统内部如有积尘,应再次清扫、擦净,达
到清洁要求。如在技术夹层或吊顶内安装高效过滤器,则技术夹
层或吊顶内也应进行全面清扫、擦净。
第342条洁净室及净化空调系统达到清洁要求后,净
化空调系统必须试运转。连续运转12h以上,再次清扫、擦净洁
净室后立即安装高效过滤器。
第343条高效过滤器的运输和存放应按照生产厂标志
的方向搁置。运输过程中应轻拿轻放,防止剧烈振动和碰撞。
第344条高效过滤器安装前,必须在安装现场拆开包
装进行外观检查,内容包括滤纸、密封胶和框架有无损坏;边长、
对角线和厚度尺寸是否符合要求;框架有无毛刺和锈斑(金属
框);有无产品合格证,技术性能是否符合设计要求。然后进行检
漏。(见附录六、一)经检查和检漏合格的应立即安装。安装时应
根据各台过滤器的阻力大小进行合理调配,对于单向流,同一风
口或送风面上的各过滤器之间,每台额定阻力和各台平均阻力相
差应小于5%。
洁净度级别等于和高于100级洁净室的高效过滤器,安装前
应按附录六、一规定的方法检漏,并符合第541条规定的要求。
第345条安装高效过滤器的框架应平整。每个高效过
滤器的安装框架平整度允许偏差不大于1mm。
第346条高效过滤器和框架之间的密封采用密封垫、
不干胶、负压密封、液槽密封和双环密封等方法时,都必须把填
料表面、过滤器边框表面和框架表面及液槽擦拭干净。
第347条采用密封垫时,垫的厚度不宜超过8mm,压
缩率为25%~30%。其接头形式和材质应符合第331条和第
332条的规定。采用液槽密封时,液槽内的液面高度要符合设计
要求,框架各
回复
wxx1980815
2005年10月28日 14:19:22
10楼
第五节空调器安装
第351条安装空调器时应对设备内部进行清洗、擦拭,
除去尘土、杂物和油污。
第352条设备检查门的门框应该平整,密封垫应符合
本规范第331条和第332条对法兰密封垫的要求。
第353条净化空调系统的空调器接缝应做密封处理,
安装后应进行密封检查,其方法按附录四“空调器漏风率检测
法”进行检漏、堵漏,测量其漏风率。测量漏风率时,空调器内
静压保持1000Pa。洁净度等于或高于1000级的系统,空调器漏风
率不应大于1%;洁净度低于1000级的系统,空调器漏风率不应
大于2%。
第354条过滤器前后必须装压差计,压差测定管应畅
通、严密、无变形和裂缝。
第355条表冷器冷凝水排出管上应设水封装置和阀
门,在无冷凝水排出季节应关闭阀门,保证空调器密闭不漏风。
第六节空气净化设备和装置的安装
第361条本节适用于空气吹淋室、气闸室、传递窗、余
压阀、层流罩、洁净工作台、洁净烘箱、空气自净器、新风净化
机组、净化空调器、生物安全柜等设备。
本节未包括的或有特殊要求的设备,其安装施工及验收的技
术要求,应按设备的技术文件(如说明书、装配图、技术要求
等)的规定执行。
第362条集中式真空吸尘器及其系统的安装施工及验
收应符合现行国家标准《通风与空调工程施工及验收规范》GBJ
243的有关规定。
第363条设备应按出厂时外包装标志的方向装车、放
置,运输过程防止剧烈振动和碰撞。对于风机底座与箱体软连接的设备,搬运时应将底座架起固定,就位后放下。
第364条设备运到现场开箱之前,应在较清洁的房间
内存放,并应注意防潮。当现场一时不具备室内存放条件时,允
许短时间在室外存放,但应有防雨、防潮措施。
第365条设备应有合格证,开箱应在较干净的环境下
进行,开箱后应擦去设备内外表面的尘土和油垢,设备开箱检查
合格后应立即进行安装。
第366条设备应按装箱单进行检查,并应符合下列要
求:
一、设备无缺件,表面无损坏和锈蚀等情况;
二、内部各部分连接牢固。
第367条设备安装一般情况下应在建筑内部装饰和净
化空调系统施工安装完成,并进行全面清扫、擦拭干净之后进
行。但与洁净室围护结构相连的设备(如新风净化机组、余压
阀、传递窗、空气吹淋室、气闸室等)或其排风、排水(如排风
洁净工作台、生物安全柜、洁净工作台和净化空调器的地漏等)管
道在必须与围护结构同时施工安装时,与围护结构连接的接缝应
采取密封措施,做到严密而清洁;设备或其管道的送、回、排风
(水)口应暂时封闭,每台设备安装完毕后,洁净室投入运行前,
均应将设备的送、回、排风口封闭。
第368条安装设备的地面应水平、平整,设备在安装就
位后应保持其纵轴垂直、横轴水平。
第369条带风机的气闸室或空气吹淋室与地面之间应
垫隔振层。
第3610条凡有机械联锁或电气联锁的设备(如传递
窗、空气吹淋室、气闸室、排风洁净工作台、生物安全柜等),安
装调试后应保证联锁处于正常状态。
第3611条凡有风机的设备,安装完毕后风机应进行试
运转,试运转时叶轮旋转方向必须正确;试运转时间按设备的技
术文件要求确定;当无规定时,则不应少于2h。
第3612条设备的验收标准应符合该设备的技术文件
要求。
第3613条安装生物安全柜时应符合下列规定:
一、生物安全柜在安装搬运过程中,严禁将其横倒放置和拆
卸,宜在搬入安装现场后拆开包装;
二、生物安全柜安装位置在设计未指明时应避开人流频繁
处,并应避免房间气流对操作口空气幕的干扰;
三、安装的生物安全柜的背面、侧面离墙壁距离应保持在80
~300mm之间。对于底面和底边紧贴地面的安全柜,所有沿地边
缝应加以密封。
四、生物安全柜的排风管道的连接方式,必须以更换排风过
滤器方便确定。
第3614条生物安全柜在每次安装、移动之后,必须进
行现场试验,并符合设计要求;当设计无规定时,Ⅱ级生物安全
柜的试验应符合下列规定:
一、压力渗漏试验,应确认所有接缝的气密性及整个设备没
有漏气;
二、高效空气过滤器的渗漏试验,应确认高效空气过滤器本
身及其安装接缝处没有渗漏;
三、操作区气流速度试验,应确认整个操作区的气流速度均
满足规定的要求;
四、操作口气流速度试验,应确认整个操作口的气流速度均
满足规定的要求;
五、操作口负压试验,应确认通过整个操作口的气流流向均
指向柜内;
六、洗涤盆漏水程度试验,应确认盛满水的洗涤盆经过1h后
无漏水现象;