计算斜管流速
ykc
ykc Lv.2
2005年10月24日 13:44:59
只看楼主

斜管沉淀池,设计能力20000m3/d,平面净尺寸10×10m,结构系数1.03, 斜管长10m,安装角60度。求斜管内轴向流速。我选的是2.89,注意是设计能力,即产水量,需要考虑水产自用水量1.05的系数,不考虑就是2.75

斜管沉淀池,设计能力20000m3/d,平面净尺寸10×10m,结构系数1.03, 斜管长10m,安装角60度。求斜管内轴向流速。

我选的是2.89,
注意是设计能力,即产水量,需要考虑水产自用水量1.05的系数,不考虑就是2.75
免费打赏
ghpnf
2005年10月24日 14:10:24
2楼
你的答案正确,过程错误,应该是v=1.03x20000x1000/(86400x10x9.5xsin60)=2.89mm/s,
设计能力以包括水厂的自用水量
回复
blackspot
2005年10月24日 14:17:15
3楼
同意楼上,斜管池边有管长1m×cos60=0.5的无效长度的,所以实际面积f=10×9.5÷1.03
回复
ykc
2005年10月24日 15:02:22
4楼


题目里给的是净面积10×10,已考虑无效长度了吧。
回复
wwd5411
2005年10月24日 20:46:49
5楼
不需要考虑水产自用水量1.05-1.10的系数,f为净出口面积,无1.03系数,见课本303页
回复
wflower@co163
2005年10月24日 21:01:12
6楼


结构系数是指斜管而言,所以应扣除.
回复
zhihua7056
2009年05月10日 16:06:54
7楼
前辈,哪本课本呢?是专业考试复习的书吗?
回复
zhihua7056
2009年05月10日 16:07:53
8楼
为什么还要再乘于sin60呢
回复
kgq
2009年05月19日 17:03:59
9楼
同意2楼的。
看看给水工程306页的例题就行了
回复
lhf105
2009年05月20日 13:16:51
10楼
看来我是孤陋寡闻了。斜管10m,脑残!!!!