关于断路器
hellozhangtaotao
2010年07月16日 21:43:35
来自于断路器
只看楼主

各位前辈,请教个问题 1。当短路电流超过断路器的极限分断能力的时候会出现什么问题,是会把断路器触头彻底的烧毁还是仅仅是不能把短路电流切掉呢? 2。规范里说当电源侧的断路器已经可以切掉预期的短路电流那么受电端的断路器的极限分段能力就可以小于预期的断路分段能力了,要求是这个断路器能承受断路能量,请问:哪些指标可以确定是不是能承受短路能量?隔离开关有耐受能力这一指标,那么断路器有这个指标吗?

各位前辈,请教个问题
1。当短路电流超过断路器的极限分断能力的时候会出现什么问题,是会把断路器触头彻底的烧毁还是仅仅是不能把短路电流切掉呢?
2。规范里说当电源侧的断路器已经可以切掉预期的短路电流那么受电端的断路器的极限分段能力就可以小于预期的断路分段能力了,要求是这个断路器能承受断路能量,请问:哪些指标可以确定是不是能承受短路能量?隔离开关有耐受能力这一指标,那么断路器有这个指标吗?
免费打赏
cofferyang
2010年07月16日 22:29:59
2楼
1.开关爆炸;
2.额定短时耐受电流(IK)------ 在规定的使用和性能条件下,在规定的短时间内,开关设备和控制设备在合闸位置能够承载的电流的有效值;额定峰值耐受电流(IP)------在规定的使用和性能条件下,开关设备和控制设备在合闸位置能够承载的额定短时耐受电流第一个大半波的电流峰值,额定峰值耐受电流应该等于2.5倍额定短时耐受电流;额定短路持续时间(tk)----- 开关设备和控制设备在合闸位置能承载额定短时耐受电流的时间间隔,额定短路持续时间的标准值为2s,如果需要,可以选取小于或大于2s的值。推荐值为0.5s,1s,3s和4s;额定开断电流------断路器在额定电压下运行时,允许的最大开断电流.
回复
cofferyang
2010年07月16日 22:30:54
3楼
还有额定关合电流
回复
tank-----no.1
2010年07月16日 22:44:07
4楼
LZ可以专门看看断路器这本书
回复
jinguohua12
2010年07月30日 12:03:19
5楼
:time: :time: