Mbua公式怎么取用?
tszrk
tszrk Lv.5
2010年07月16日 20:28:16
只看楼主

《混凝土结构设计规范》中第 11.3.2条 考虑地震作用组合的框架梁端剪力设计值Vb应按下列规定计算:9度设防烈度的各类框架和一级抗震等级的框架结构:Vb=1.1(Mlbua+Mrbua)/ln+VGb式中: Mlbua、Mrbua--框架梁左、右端按实配钢筋截面面积、材料强度标准值,且考虑承载力抗震调整系数的正截面抗震受弯承载力所对应的弯矩值;每端的Mbua值可按本规范第7.2节中有关公式计算,但在计算中应将材料强度设计值以强度标准值代替,并取实配的纵向钢筋截面面积,不等式改为等式,并在等式右边除以梁的正截面承载力抗震调整系数。

《混凝土结构设计规范》中第 11.3.2条 考虑地震作用组合的框架梁端剪力设计值Vb应按下列规定计算:
9度设防烈度的各类框架和一级抗震等级的框架结构:
Vb=1.1(Mlbua+Mrbua)/ln+VGb
式中: Mlbua、Mrbua--框架梁左、右端按实配钢筋截面面积、材料强度标准值,且考虑承载力抗震调整系数的正截面抗震受弯承载力所对应的弯矩值;每端的Mbua值可按本规范第7.2节中有关公式计算,但在计算中应将材料强度设计值以强度标准值代替,并取实配的纵向钢筋截面面积,不等式改为等式,并在等式右边除以梁的正截面承载力抗震调整系数。
问:1.该条的条文说明中“考虑承载力抗震调整系数的受弯承载力值所对应的弯矩值 Mbua则可按下式计算:见附件图片。”
2. 在7.2节中,1条中的公式只是在x<2α'情况下使用,若x≥2α'时是否应该采用
γRE Mbua≤α1fckbx(h0-x/2)+f'ykA's(h0-α's)呢?

请高手指点Mbua应该怎么采用公式?
免费打赏
ljy860921
2010年07月16日 20:57:19
2楼
因为抗震设计时,一般来说,梁端上下的钢筋配置差别不会太大,所以,就算用7.2.1-2式来算x,x的值一般都不会比2as'大很多的,所以,条文说明为了计算方便起见,就用了这个简化公式,一般来说,用这个简化公式是不会有很大的问题的(除非梁端上下的钢筋配置差别很大)
回复
tszrk
2010年07月17日 16:07:30
3楼
谢谢答复
回复
everzy
2010年07月17日 18:38:08
4楼
又学习到了新的东西,不错
回复
gjy0149
2010年08月02日 15:01:32
5楼
学习了
回复
屎太浓
2010年08月02日 22:53:08
6楼
实配钢筋计算
回复
fhg03
2010年08月02日 22:54:40
7楼
恩 有道理
回复

相关推荐

APP内打开