接地故障保护题
xjbwww
xjbwww Lv.2
2005年10月24日 12:54:44
只看楼主

220/380V供电系统,室外金属栏栅处发生单相接地,变压器中性点接地电阻Rb=4欧姆,金属栏栅接地电阻Rd=10欧姆,问1、接地故障电流2、建筑物内用电设备金属外壳的接触电压3、户外用电设备金属外壳的接触电压4、如果要将户外用电设备金属外壳的接触电压降低到50v以下,Rb应不大于多少欧姆。

220/380V供电系统,室外金属栏栅处发生单相接地,变压器中性点接地电阻Rb=4欧姆,金属栏栅接地电阻Rd=10欧姆,问
1、接地故障电流
2、建筑物内用电设备金属外壳的接触电压
3、户外用电设备金属外壳的接触电压
4、如果要将户外用电设备金属外壳的接触电压降低到50v以下,Rb应不大于多少欧姆。

1130129670589.jpg


1130129670701.jpg

免费打赏
xjbwww
2005年10月24日 12:58:17
2楼
图片不清楚,再发一次
回复
xjbwww
2005年10月24日 13:59:24
3楼
答案:
1、15.7A
2、0V
3、62.8V
4、3欧姆?
回复
hhming
2005年10月24日 14:03:35
4楼
接地故障电流是否为450A!
回复
hhming
2005年10月24日 14:07:40
5楼

看错了,下午第一道题接地故障电流是否为450A!
回复
liugong-001
2005年10月28日 20:58:41
6楼
1)Id=220/(10+4)=15.7A
2)Ud=4*220/14=68.2v
3)Uld=10*220/14=147V
4)Rb=50/(22-5)=2.94欧
我人为这是正确的答案
回复
liugong-001
2005年10月28日 21:01:02
7楼
因为对地电升高的电压为室内外壳带地电压:室外的那应该是故障相对地电压
回复
senica
2005年10月28日 21:05:38
8楼
2)应为0,因总等电位联结
3)应为 220*4/14=63V
回复
zz_zz
2005年10月28日 21:26:00
9楼
图片再次发送。
回复
zz_zz
2005年10月28日 21:28:37
10楼
4)Rb=50/(22-5)=2.94欧 <3欧姆
我选了1欧姆。
回复
小菜
2005年10月28日 21:29:32
11楼
题目上写了取整数,你木有看到?
回复