[23B-2-50]关于BA监控
zzdlm_cn
zzdlm_cn Lv.11
2005年10月23日 21:33:20
只看楼主

一台冷却塔和一台冷却泵组成的系统,采用BA控制,要求冷却塔/冷却泵自动/手动控制,送回水温度测量,请选择AI、AO、DI、DO点数,下面哪一个正确?

一台冷却塔和一台冷却泵组成的系统,采用BA控制,要求冷却塔/冷却泵自动/手动控制,送回水温度测量,请选择AI、AO、DI、DO点数,下面哪一个正确?
免费打赏
大鼻山
2005年11月02日 17:45:37
12楼

那个考题也是漏洞百出;胆小的和运气差的人都没敢选做。。。
回复
senica
2005年11月02日 17:54:20
13楼
这种点数字得游戏最好不要做。本来多一个、少一个都无关大雅,要结合工程具体情况,怎能作为考题呢?
回复
大鼻山
2005年11月02日 18:55:04
14楼

这充分体现了“强电人”勉强出“弱电题”,是一件很“为难”的事
回复
zzdlm_cn
2005年11月02日 20:21:17
15楼


说得非常恰到好处,这种题应该让智能版块的eman先生来出应该非常到位,可惜人家是专业弱电工程师,可能还不屑与来出。其实弱电是非常高深的,比强电更加抽象难懂。
回复
大鼻山
2005年11月02日 21:40:31
16楼
不知道EMAN他们将来的电气注册怎么考,同情中。。。
回复
雨过天晴
2005年11月03日 08:55:14
17楼
他们只能不考了。
这个题选了C,觉得题出的怪怪的,在凑答案。最后还是放弃了。
回复
thm5678hz
2005年11月03日 13:24:48
18楼
此题跟楼主一样花了我较多的时间(现在想起来真不值得,包括还有那个负荷计算的题目),按常规思路去数点数数来数去数不对,后来才发现,把思路反一反就对了。按题目的思路,两泵的启/停输入点DI=4,手/自输入DI=2,手/自输出DO=2,模拟点只有两个,所以选了C。
但愿此题别又是一个陷阱!!
回复
dingchuanhuahua
2005年11月04日 09:04:19
19楼

我也选了A0=0这道题
回复
lengbing
2005年11月04日 21:12:05
20楼

恩,一般都是"工作状态、故障状态、手动/自动转换”三个DI。
回复
huanglin
2005年11月12日 23:51:37
21楼
人说法不治众,我也选的是C。应该没错。
回复

相关推荐