5000平的面积。是用1T的还是按5000平的设计呢?谢谢各位。
5000平的面积。是用1T的还是按5000平的设计呢?
谢谢各位。
2楼
按5000平方算,1T太大了吧,楼主说一下项目地点啥。
回复
3楼
5000平方米的,如果按照现在节能建筑50W左右的话,选个30万大卡(350KW)的锅炉就行了。
回复
4楼
如果按照实际需求,我建议按照每平方米100W计算。
回复
5楼
5000米这么小还用燃煤的锅炉吗?
连哈尔滨这么落后的城市现在都不让在二环以内建20吨以下的燃煤锅炉房了
回复
6楼
今天刚开完节能会议,公共建筑节能节能到(寒冷地区)10~46W/平米,估计楼主的建筑不是节能的,但选半吨锅炉足够了。
回复
7楼
盛死就是个0.5T的锅炉。现城市里建燃煤锅炉好像不是太可能了。再说这么小你批建一个热力站也够你受得了。
回复
8楼
回复
9楼
我认为:5000平的办公楼,最好选用0.7MW(1T/H)热水锅炉供热.
原因;1.设计手册推荐:办公楼的面积热负荷:60~90W/m2,因存在地区.办公楼朝向以及其它影响热负荷的原因,故估算热负荷易选大不选小,即选用90W/m2比较好.
2.小区域供热,都采用间歇供暖的方式,故在热负荷选用时至少应加20%,即实际估算的热负荷为108W/m2.5000平的办公楼的估算热负荷为0.54MW.
3.0.7MW(1T/H)热水锅炉是设计额定供热量,实际在运行的过程中,因锅炉受热面积灰.煤质.运行水平等原因,大多难以达到设计要求,另外,锅炉的经济运行负荷为80%,故0.7MW(1T/H)的热水锅炉的实际供热量约0.56MW.
所以,估算为0.54MW热负荷的办公楼,易选用实际发热量为0.56MW的0.7MW(1T/H)热水锅炉.
回复
10楼
中国供热信息网http://www.china-heating.com/
-供热、热电、暖通、地热、地暖领先门户网站
免费发布信息、免费查询信息。
专业的媒介平台,专业的受众群体,绝好的宣传窗口。
中国供热信息网 中国供热/供暖/热电第一网
展示企业形象的最佳窗口 宣传产品设备的绝好途径
在线交流论坛:http://www.china-heating.com/jiaoliu
回复
11楼
北京保守选应该在80W/m2,选0.4吨的热水锅炉
回复