shareinbluesky
2005年10月23日 19:08:25
只看楼主

========================================================昨天的专业基础比较简单,复习认真的话应该都没有问题。我昨天上午多一个小时,下午多半个小时,今天上午巨简单的最后一道题水箱容量,没来得及找到0.5的系数(最后1分钟,太紧张,满处乱找,没找到0.5的那个系数:(下午调整策略,对没把握的题目,就立即放置,待做完后面的题目再回来做。但下午还是有两道题目交了空白。。。

========================================================

昨天的专业基础比较简单,复习认真的话应该都没有问题。
我昨天上午多一个小时,下午多半个小时,
今天上午巨简单的最后一道题水箱容量,没来得及找到0.5的系数(最后1分钟,太紧张,满处乱找,没找到0.5的那个系数:(

下午调整策略,对没把握的题目,就立即放置,待做完后面的题目再回来做。但下午还是有两道题目交了空白。。。

不过,我做的题目,基本上都是十拿九稳的,所以,考试成绩应该还不错,我想能通过的。

从我考试的过程可以看出,每天下午的题目都较上午的难度略大。
不过,题目要说也不难,关键是熟练程度和快速反应能力。

下午我没做的两道题目:
第4题:
已知5个热水环网用户Q=100CMH,dP0 dP1...dP5都知道,第1个用户关断了后,水泵压力未改变,求。。。(记不得了)新的系统流量。。。

我看到这个题目,想到要求4个并联环路的阻值,怕花时间,就暂停了。。。

第9题:
已知上部排气罩局部阻力系数,和压差,已知风道长度、直径,求Q,当时想了一下,发现求Q
需要求V,但是摩擦阻力系数λ没有资料可以计算,暂时放弃了。
考完后很不甘心,应该可以用试算法假定Rm,然后迭代求出v来的,或者求出Vmax也只是1分钟的事情,至少可以得到风量的最大值 [实际书上的公式就是抛弃了Rm]。 MD,考题里根本没有用的150mm长度迷惑了我。。。要么就是题目出的不厚道,应该直截了当地说不考虑150mm管道的沿程阻力呀!


===========================================================
记得的几道题:

有一道已知室内热负荷、室内外参数,新风量10%的题目,这种题目我应该是最擅长的了,但是
做出来的和答案有差别,我先RH=90%确定送风状态点,然后求出G,根据G*10%得到新风量,然后
计算新风负荷Q=G*10%*[hw-hn], 空调负荷=Q+新风负荷=270kw,但是答案里面是280kw,检查没发
现错误。。。耽误了几分钟。。。不解ing...

求解自然排风上排风窗面积的题目:已知下部面积,有效热量系数m,室内外温度,总送风量:
先求Tp,再求Tnp,再根据F=f(t,K,u...h)求解中和面高度,根据高度,求解Fb=f(t,K,u...7-h);
结果大约是156-160之间,具体不记得了。


双蒸发器制冷循环质量比例问题:
根据Q1,Q2,h1,h6,h5,h7等求出mA和mB,然后按照比例求出混合后的比例可解出混合点的h,至于
混合压力,我一下子没找到计算方法。。。不过混合后的压力应该是升高了,所以选择了B;

中间完全冷却的双级压缩中,m1/m2的问题:
列出质量能量平衡式很容易解出来;

散热片数选择计算:
根据总负荷,求解总流量,根据最后房间负荷,求解入口温度,根据平均温度求解散热片数,根据计算片数,检查B1参数,最后结果是20片;

求解蒸发器面积问题:
首先求解对数温差,再根据K计算出面积即可

求表冷器入口水温问题:
了解全热交换效率公式可以很容易计算出Ts1,结果好像是7.8吧,记的不清楚了;

锅炉效率问题:
根据燃料热值、锅炉热水输出功率很容易求出热效率,大约是80%左右,具体数字记不得了。


求LiBr主机冷却水问题:
了解LiBr主机原理的考生应该知道热力系数和最终放热量的计算,最后利用G=Q/CdT,很容易计算
出来结果。

求全负荷冰蓄冷问题:
题目对0.75的参数说得不大清楚,让我走了弯路,后来我就当他是三级离心机的系数[手册里面是0.76]进行计算了,计算公式比较简单;

求热阻就太简单了。。。[注意单位换算]

有关G=Q/[C*dT]的题目太多了,应用于通风、制冷、供热,此类题目上午下午共出现7-8次,只要
把握好单位换算,就不会错了。
免费打赏
gufuqing
2005年10月23日 21:15:11
12楼


湿空气的含湿量没有给出,题目只是说5.5g/kg干空气时不结露,并不是说含湿量就是5.5g/kg干空气。
回复
shareinbluesky
2005年10月23日 21:19:48
13楼


先按
d=(100-G)*1000/G
d=5.5g/kg
解出G=94.56kg;
加了1kg水以后,d=(100-G+1)*1000/G
得到dx=15.56g/kg
回复
shareinbluesky
2005年10月23日 21:39:04
14楼


谢谢楼上的!

看了结果真是可气,原来书上的方法就是忽略掉了150mm的沿程阻力,直接计算v,Q!
晕死了!!!

我想的是要连沿程阻力都计算出来,所以多出来了λ无法求解,但是按照我说的迭代的办法是可以解出来的。。。。。。

回复
nky6666
2005年10月23日 21:48:18
15楼
我算的好像是16片,具体数计不清了
回复
zzq.168
2005年10月23日 21:54:15
16楼
题出的太没有水平,案例是计算题吗?
为什么不弄点实际工程来?
哪个方案合不合理?
哪种设计容易出问题?
回复
shareinbluesky
2005年10月23日 22:10:00
17楼


专家组的实际经验未必丰富,要他们出题是为难他们了。。。
客观题,出案例题目很困难评判的。

个人意见,这样的题目和广度足以考验一个专业人员了。当然,设计案例测试还是应该尝试一下为好。
回复
luyu
2005年10月23日 23:03:31
18楼
今天查id图的题目过于多了,浪费了大量时间。就题目来说,应该出室、内外温度湿度一样的,查一次就够了
回复
r882-10
2005年10月23日 23:22:40
19楼
上午有一关于新风量的题:分别为840,还有1060!
规范是保持正压与补充排风之和与满足卫生要求二者最大者!
复习教材为保持正压、补充排风之和与满足卫生要求三者最大者!本来答对了 ,后翻到教材,写的很清楚,又改错了!!!!一下就2分啊!!!!!!!!!!!!!!
回复
acheng
2005年10月24日 07:47:54
20楼
散热器我认为20片正确!
回复
acheng
2005年10月24日 07:48:39
21楼
上午案例题关于新风比例问题:空调系统服务4个房间,每间新风比例不同,求合理新风量。我是按《公共机组节能设计标准》第5。3。7条算的,可是结果不太对,约4045。计算公式是:Y=X/(1+X-Z)
Y-修正后的系统新风量在总风量的比例;X-未修正的系统新风量在总风量的比例;Z-需求最大的房间新风比。
大家怎么做的?
回复