我来谈谈暖通专业今天的案例考试
shareinbluesky
2005年10月23日 19:08:25
只看楼主

========================================================昨天的专业基础比较简单,复习认真的话应该都没有问题。我昨天上午多一个小时,下午多半个小时,今天上午巨简单的最后一道题水箱容量,没来得及找到0.5的系数(最后1分钟,太紧张,满处乱找,没找到0.5的那个系数:(下午调整策略,对没把握的题目,就立即放置,待做完后面的题目再回来做。但下午还是有两道题目交了空白。。。

========================================================

昨天的专业基础比较简单,复习认真的话应该都没有问题。
我昨天上午多一个小时,下午多半个小时,
今天上午巨简单的最后一道题水箱容量,没来得及找到0.5的系数(最后1分钟,太紧张,满处乱找,没找到0.5的那个系数:(

下午调整策略,对没把握的题目,就立即放置,待做完后面的题目再回来做。但下午还是有两道题目交了空白。。。

不过,我做的题目,基本上都是十拿九稳的,所以,考试成绩应该还不错,我想能通过的。

从我考试的过程可以看出,每天下午的题目都较上午的难度略大。
不过,题目要说也不难,关键是熟练程度和快速反应能力。

下午我没做的两道题目:
第4题:
已知5个热水环网用户Q=100CMH,dP0 dP1...dP5都知道,第1个用户关断了后,水泵压力未改变,求。。。(记不得了)新的系统流量。。。

我看到这个题目,想到要求4个并联环路的阻值,怕花时间,就暂停了。。。

第9题:
已知上部排气罩局部阻力系数,和压差,已知风道长度、直径,求Q,当时想了一下,发现求Q
需要求V,但是摩擦阻力系数λ没有资料可以计算,暂时放弃了。
考完后很不甘心,应该可以用试算法假定Rm,然后迭代求出v来的,或者求出Vmax也只是1分钟的事情,至少可以得到风量的最大值 [实际书上的公式就是抛弃了Rm]。 MD,考题里根本没有用的150mm长度迷惑了我。。。要么就是题目出的不厚道,应该直截了当地说不考虑150mm管道的沿程阻力呀!


===========================================================
记得的几道题:

有一道已知室内热负荷、室内外参数,新风量10%的题目,这种题目我应该是最擅长的了,但是
做出来的和答案有差别,我先RH=90%确定送风状态点,然后求出G,根据G*10%得到新风量,然后
计算新风负荷Q=G*10%*[hw-hn], 空调负荷=Q+新风负荷=270kw,但是答案里面是280kw,检查没发
现错误。。。耽误了几分钟。。。不解ing...

求解自然排风上排风窗面积的题目:已知下部面积,有效热量系数m,室内外温度,总送风量:
先求Tp,再求Tnp,再根据F=f(t,K,u...h)求解中和面高度,根据高度,求解Fb=f(t,K,u...7-h);
结果大约是156-160之间,具体不记得了。


双蒸发器制冷循环质量比例问题:
根据Q1,Q2,h1,h6,h5,h7等求出mA和mB,然后按照比例求出混合后的比例可解出混合点的h,至于
混合压力,我一下子没找到计算方法。。。不过混合后的压力应该是升高了,所以选择了B;

中间完全冷却的双级压缩中,m1/m2的问题:
列出质量能量平衡式很容易解出来;

散热片数选择计算:
根据总负荷,求解总流量,根据最后房间负荷,求解入口温度,根据平均温度求解散热片数,根据计算片数,检查B1参数,最后结果是20片;

求解蒸发器面积问题:
首先求解对数温差,再根据K计算出面积即可

求表冷器入口水温问题:
了解全热交换效率公式可以很容易计算出Ts1,结果好像是7.8吧,记的不清楚了;

锅炉效率问题:
根据燃料热值、锅炉热水输出功率很容易求出热效率,大约是80%左右,具体数字记不得了。


求LiBr主机冷却水问题:
了解LiBr主机原理的考生应该知道热力系数和最终放热量的计算,最后利用G=Q/CdT,很容易计算
出来结果。

求全负荷冰蓄冷问题:
题目对0.75的参数说得不大清楚,让我走了弯路,后来我就当他是三级离心机的系数[手册里面是0.76]进行计算了,计算公式比较简单;

求热阻就太简单了。。。[注意单位换算]

有关G=Q/[C*dT]的题目太多了,应用于通风、制冷、供热,此类题目上午下午共出现7-8次,只要
把握好单位换算,就不会错了。
免费打赏
shareinbluesky
2005年10月23日 19:15:22
2楼
谁知道那个10%新风量的答案吗?或者我错在哪里了?

上午也有一个新风量的题目,估计很多人都做错了:
已知一个集中送风系统共有4个房间,各房间的送风量为x1,x2,x3,x4,各房间的最小新风比例为,y1,y2,y3,y4,求最合适的总新风量:

开始,我也是逐一计算,算出来了觉得犯疑,咋这么简单。。。?
一想不对,集中送风不可以这样计算总新风量,应该是取房间最小新风比例最大的那个13%计算总新风量。。。

晕死,这是一个大大的陷阱,差点儿掉进去了。。。
回复
gufuqing
2005年10月23日 20:42:24
3楼
"散热片数选择计算:
根据总负荷,求解总流量,根据最后房间负荷,求解入口温度,根据平均温度求解散热片数,根据计算片数,检查B1参数,最后结果是20片;"

我算出来是16点多片,取了16片.
回复
gufuqing
2005年10月23日 20:49:33
4楼
"第9题:
已知上部排气罩局部阻力系数,和压差,已知风道长度、直径,求Q,当时想了一下,发现求Q
需要求V,但是摩擦阻力系数λ没有资料可以计算,暂时放弃了。
考完后很不甘心,应该可以用试算法假定Rm,然后迭代求出v来的,也就是2分钟的事情。。。"

复习资料上直接有公式,静压法计算流量,先由局部阻力系数算出流量系数,再代入公式即可.
回复
shareinbluesky
2005年10月23日 20:50:13
5楼
呜,我的方法肯定没有问题,现在不知道到底哪个答案是对的。
如果我错了,只可能平均温度会不会以紧张算错了?

我先取b1参数为1.0,计算是19.03片,19片的系数应该取到1.03,修正以后,片数
为19.56片,所以取了20片。

楼上的计算的进出水温差是多少?我记得不止5度,好像有8度。。。

回复
951212cqh
2005年10月23日 20:51:55
6楼
焓湿图自己查的值会有不准的情况这样会导致结果错误,以前说步骤正确是要给分的,但从今天的案子上说选择错了也不给分,这合理吗?
回复
gufuqing
2005年10月23日 20:56:17
7楼
"有一道已知室内热负荷、室内外参数,新风量10%的题目,这种题目我应该是最擅长的了,但是
做出来的和答案有差别,根据G*10%得到新风量,然后
计算新风负荷Q=G*10%*[hw-hn], 空调负荷=Q+新风负荷=270kw,但是答案里面是280kw,检查没发
现错误。。。耽误了几分钟。。。不解ing... "

俺是我先RH=90%确定送风状态点,然后求出G,然后算出混合点的焓值,id图查出送风状态点焓值,空调负荷=G*混合点送风状态点焓差,能够在选择答案中中选。
回复
gufuqing
2005年10月23日 21:00:19
8楼


入口t=95-4Q/5Q*(95-70)=75 温差5度
回复
gufuqing
2005年10月23日 21:05:00
9楼
还有上午的那道计算含湿量的题目:100kg湿蒸汽加1kg水蒸气...,感觉题目有问题,怎么做呀?
回复
fixer
2005年10月23日 21:07:59
10楼


20片正确!
回复
fixer
2005年10月23日 21:08:49
11楼


没问题。
注意要先算出干空气质量。