框架结构,混凝土楼板,梁最早可以几天拆模?我们这里有个两层的框架,楼板浇注第8天都拆了板以及外围梁的模板,后又倒撑上去了,请问这样做会不会出什么问题?
框架结构,混凝土楼板,梁最早可以几天拆模?我们这里有个两层的框架,楼板浇注第8天都拆了板以及外围梁的模板,后又倒撑上去了,请问这样做会不会出什么问题?
2楼
模板拆除时间《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)第4.3.1条有规定。模板拆了又倒撑上去是不安全的,8天时间混凝土强度达不到设计要求,一则拆模时损伤了混凝土,二则拆模后混凝土不能承受自重,三则拆模后上面有施工荷载,所以又把底模倒撑上去了。这是严重的结构安全隐患。
回复
3楼
70%强度就可以拆边模了,底模要100%吧
回复