水源热泵都有什么缺点呢
yangchunyu1985
2005年10月22日 10:11:05
来自于热泵工程
只看楼主

搞不太明白啊

搞不太明白啊
免费打赏
hanwenbo99
2007年08月11日 21:06:30
12楼
水源热泵设计应争得当地水文及环保部门的同意后进行实地水文勘测,并由出具勘测报告。
水源热泵现在还存在许多争议,因为由于地理位置不同,各地实际情况不同,应分类对待。
建议北方缺水地区不要采用,或用土壤源热泵代替。
个人认为地下水抽出使用后100%回灌的可能性不大,没有水污染的可能性也不大,所以需水利部门及环保部门的介入。
回复
sdcaijing
2007年08月12日 17:09:10
13楼
处理好回灌问题和水质污染问题,用电副加热就失去意义了。
回复
mhsn1979
2007年08月13日 10:55:54
14楼
关键要有恒定、恒温、充足的水源。

回复
noya327
2007年08月20日 11:20:50
15楼
6楼:噪音、维修都是相对什么说的?噪音跟螺杆机一样的设备,那都是一样的。维修还可以了,就是3~5年洗一次井。只能说你们用了很差的产品和设计导致了这个结果。
7楼:河水温度不稳定,而且夏天排热,可能会滋生藻类,同时也容易堵。
回复
yanlufeng
2007年08月22日 20:40:27
16楼
空调行业有一个共识,再好的设备也只能说是半成品,只有加上设计科学,合理,施工正确的系统才能说是成品.
要说目前水源热泵的缺点,就是设计,施工的缺点.
回复
winds039044025
2007年09月07日 17:30:30
17楼
如何处理好初投资高、产品质量、维保的问题!
回复
ma_tiger1969
2008年08月19日 21:19:20
18楼
本人认为一个建筑的制冷采暖不应该折腾地下水,否则第一破坏资源,第二可能把楼抽翻,哈哈
回复
langren6688
2008年08月19日 22:25:38
19楼
我用了水源热泵还节约能源是非常大的
回复
sihaico
2008年10月08日 13:18:30
20楼
我认为还是用地表水换热或干脆就打地埋管用地源热泵
回复
yanlufeng
2008年10月08日 20:41:39
21楼
我认为用地下水、地表水、污水、中水的水源热泵及土壤源的地源热泵,应该根据项目所处的实际情况定。机组都是水源热泵机组。
还是那句话;再好的设备也只能说是半成品,只有加上设计科学合理,施工正确的系统才能说是成品。热源如何选,系统如何设计,施工如何保证质量,这是关键!