两个有关给水的问题1,给水管的埋深一般如何确定?要不要考虑给水阀门井的安装高度,图集上阀门井的最小操作高度都很深,DN400的给水管管中心取离地面一米行不行?2,我现在做的一段路有一段是从水厂出来的,用了DN1600的给水管,不知这么大管径的管的阀门井的内径有多大?能不能在这条管上设支管为DN150的消火栓?要注意什么问题?本人刚毕业,第一次做,求各位高手指教.
两个有关给水的问题
1,给水管的埋深一般如何确定?要不要考虑给水阀门井的安装高度,图集上阀门井的最小操作高度都很深,DN400的给水管管中心取离地面一米行不行?
2,我现在做的一段路有一段是从水厂出来的,用了DN1600的给水管,不知这么大管径的管的阀门井的内径有多大?能不能在这条管上设支管为DN150的消火栓?要注意什么问题?
本人刚毕业,第一次做,求各位高手指教.
2楼
金属给水管道的埋设深度一般不小于0.7米,当管道强度足够或采取相应措施时也可小于0.7米,在冰冻地区还应考虑当地土壤冻结深度,管顶埋设深度应在土壤冰冻线以下0.2米。
回复
3楼
一般的主输水管不设消防栓的,呵呵
还有,1600的阀门很大,我个人根据经验认为做方井好一点,方便维护,圆井砌筑不是很方便
回复
4楼
我想问问
回复
5楼
1、给水管的埋深一般如何确定分两种情况,一是在非冰冻地区管道覆土深度一般不小于0.70m。二是在冰冻地区管道埋深按管径大小确定,给水管管底在冰冻线以下距离一般是:
管径DN≤300mm / 管底埋深DN+200;
管径300mm≤DN≤600mm / 管底埋深0.75DN;
管径DN≥600mm / 管底埋深0.50DN。
2、水厂出厂水DN1600mm给水管,由于管径较大,一般宜采用卧式阀门和矩形卧式阀门井,卧式阀门井可套用《室外给水管道附属构筑物》(05S502)国家建筑标准设计图集。
3、DN1600mm给水干管上不应设置消火栓。
回复