本厂有一台400KVA的变压器,所用电容补偿柜有13X16KAR共208KAR的补偿量,但其控制器只有12路,即有一路只要补偿柜一送电就投入了。  现在奇怪的是: (1) 以前每个月,该补偿柜的数字显示的功率因数均在0.97以上,而且通过电表计算出的功率因数也均在0.90以上,供电局每月有电费奖励。  然而十月份,补偿柜显示的功率因数无明显异常,但是通过电表计算出的功率因素只有0.49,结果造成供电局罚款1万4千多。

本厂有一台400KVA的变压器,所用电容补偿柜有13X16KAR共208KAR的补偿量,但其控制器只有12路,即有一路只要补偿柜一送电就投入了。
  现在奇怪的是:
 (1) 以前每个月,该补偿柜的数字显示的功率因数均在0.97以上,而且通过电表计算出的功率因数也均在0.90以上,供电局每月有电费奖励。
  然而十月份,补偿柜显示的功率因数无明显异常,但是通过电表计算出的功率因素只有
0.49,结果造成供电局罚款1万4千多。
  (2) 上述数据是什么概念呢?正常情况,无功表通常每天只走4个字,而上个月,则我们的无功表每天走了27个字。是什么原因会产生这数量级的差别呢?
  (3) 根据我们的情况,就是电容柜完全断开,一个电容都不投入,数显表上显示的功率因素也有0.73,怎么可能只有0.49呢?
  (4) 且根据这几天(10月15日~10月21日)的情况,无功表每天只走了4个字,看来是正常的。今天再观察,电容补偿柜的功率因数在0.97以上,总柜电流为200A,补偿柜电流为140A,未见任何异常。
  (5) 难道电表的无功显示或补偿柜一会好一会儿坏?还是过补偿造成无功表转得飞快?
  (6) 电容补偿通常是滞后,如果补偿量差得越远,无功表转得越快;反之,如果过补偿呢,是不是补偿得越多,无功表转得也越快呢?
   可以肯定,读数没问题。到底是什么原因呢?大侠们快帮帮忙吧!先谢谢了!
   
免费打赏
wysh
2005年10月21日 21:31:24
2楼
再仔细观察下,问题可能是:
供电局计算有误。自己计算月平均功率因素,如果在标准范围内可以 向供电部门反映。
回复
huyie
2005年10月21日 22:14:16
3楼
供电局的计算没错。错就错在无功表的显示上。正常情况,我们每个月只走100多个字(平均每天不到4个字),而上个月(9月15日~10月15日)无功表却走了900多个字。但是观察了10月15日至10月21日,无功表仍然每天只走了约4个字。
到底是什么原因呢?
回复
石大头
2005年10月22日 17:00:27
4楼
你要看看你们家的负荷情况!上个月是不是有什么临时大功率的感性负荷增加!
回复
石大头
2005年10月22日 17:04:41
5楼
说漏了:你再用钳型电流表卡一下每路电容的输出电流!电容柜全投时!另外:建议你将多出的那一路电容做成主副回路!不要直接投!
回复
huyie
2005年10月22日 18:14:15
6楼
谢谢回复!
负荷没什么变化。
未用钳形表量各路电容的补偿电流,但已检测了总电流,全部电容投入时为250A左右,基本正常。
是什么原因?期望大侠们继续发言,谢谢!
回复
huyie
2005年10月24日 17:08:15
7楼
今天又去抄了一次表,从10月21日至10月24日早上无功表的情况来看,读数正常。
上月(9月15日~10月15日)总的用电量分别为:
有功:约为51000度(属正常的范围)
无功:约为81000度(是原来的8倍左右,比原来多走70000度)
今天又检查了电容补偿柜,发现无功功率补偿控制器有一对触点已经烧坏,总是吸合状态。这一路触点管了两个电容,其投入的补偿量为32KAR。
也就是说,这一路可能造成控制柜过补偿。再反过来想想,过补偿量最多为32KVAR,也就是说,这个补偿量造成无功表每小时走32度,一个月也就造成无功表多走32*24*30=23040度,怎么也不会造成多走70000多度???。
所用的计量表为:深圳浩宇达生产的 DSTS22多功能计量装置。
回复
godbb
2005年10月24日 21:39:58
8楼
有可能你的无功控制控制器会死机,特别是晚上不生产是乱投,造成如此情况?
建议你将第十三回路并入12条回路的其中一个回路中,并且采用无功功率控制方式。
并注意有没有有人乱动过,造成手动控制!

仅参考:)

中国电能质量网
提供大量电能质量无功补偿的技术信息

http://www.china95598.com
回复
huyie
2005年10月25日 16:47:51
9楼
真相大白!
今天,供电局将表箱打开,我们将其参数全部调出后,发现还是读表的问题。上月无功读数约为950。
供电局读表应该读1+4象限(即滞后与超前),但他们原来都只读了1象限,此读数10月15日应该为1003
但是他们却突然读成了1+4象限的,1象限为1003,4象限为790,结果却读成了1793,这这就造成将原来所有的4象限的无功全部算成本月消耗,这就必然造成本月无功读数急增。
在此感谢各位关注和参与此问题的朋友们!