锥形基础或阶梯形基础,底板最小配筋率取多少,断面尺寸取哪个部位?
锥形基础或阶梯形基础,底板最小配筋率取多少,断面尺寸取哪个部位?
2楼
按混凝土结构设计规范第9.5.2条,构造配筋取0.15%是否太多了?可是又找不到其它的依据。
回复
3楼
转贴:
《建筑地基基础设计规范理解与应用》2004年6月建工版第166页:
由受冲切或受剪切承载能力控制的基础,如果套用受弯构件的受拉钢筋最小配筋率将导致底板用钢量不必要的增加。此时只需满足底板受力钢筋不小于d10@100~200即可。
回复
4楼
谢谢你的回复,我觉得你提到的资料上说的很有道理。最近遇到一个项目的施工图审查,要我把底板改为按混凝土结构设计规范第9.5.2条配筋,我觉得不合理可又找不出依据。
回复
5楼
那审图的人知道吗?我很担心!
回复
6楼
0.15%
无溶质仪的
回复
7楼
谢谢各位的回复,这是一个有争议的问题,基础的受力和受弯构件是不同的,截面高度多由冲切或抗剪控制,一般比较大,如果计算弯矩和截面开裂弯矩相差很远,用0.15%控制我也觉得太浪费,我搜索了一下,提出这个问题的人还有不少呢,我会继续关注。
回复
8楼
是毋庸置疑!虽然是工科院校毕业的,但语文也不能太差啊
回复
9楼
关于独立基础底板最小配筋率取值的最终解释:
http://co.163.com/forum/content/403_122562_1.htm
回复
10楼
“扩展基础的最小配筋率即为10@200。”----规范说的很清楚!!!!!!!!!!!!!!
最小配筋率0.15%是指的的伐板基础----象倒楼盖一样的基础!!!!!!!!!!!见规范!!!!!
回复
11楼
最小配筋率0.15%有定论,且不小于10@200.关键是板厚取多少,在哪里取合适.
回复